讨教:10kV高压系统
liu.yuanyuan82
2008年03月12日 17:08:28
只看楼主

讨教一下图示的10kV高压系统:1、1#柜和3#柜中的PT各有什么作用?为什么一个是三绕组一个是双绕组?三绕组和两绕组用法有什么区别?2、PT柜和计量柜哪个在前哪个在后?(我见过另外一张图恰好和这张图相反,计量在PT之前)3、有人说进线的零序电流互感器没有用,为什么?4、4#柜子给变压器供电,需要加零序电流互感器么?谢谢~~~

讨教一下图示的10kV高压系统:
1、1#柜和3#柜中的PT各有什么作用?为什么一个是三绕组一个是双绕组?三绕组和两绕组用法有什么区别?
2、PT柜和计量柜哪个在前哪个在后?(我见过另外一张图恰好和这张图相反,计量在PT之前)
3、有人说进线的零序电流互感器没有用,为什么?
4、4#柜子给变压器供电,需要加零序电流互感器么?

谢谢~~~

1205313373479.JPG

免费打赏
nmdhlqw
2008年03月13日 10:00:59
2楼
1、这个图不完整,PT一般有进线PT和母线PT.进线PT作为来电显示,母线PT的二次电压即可用作计量,又可用作保护(开口电压和低电压)的依据.
2、三绕组、双绕组没有太大区别,只是三绕组多了一个开口三角。
3、计量在PT之前。
4、进线一般不设零序保护,馈出线柜要装设。
5、4#柜子给变压器供电,需要加零序电流互感器。
再讨论讨论。


回复
liu.yuanyuan82
2008年03月13日 11:16:20
3楼
谢谢楼上,再讨教:

1、进线PT和母线PT有什么区别?
2、“计量在PT之前”是在进线PT之前还是母线PT之前?
3、进线为什么不做零序保护呢?

多谢~~~
回复
lingxuct
2008年03月13日 12:50:03
4楼
进线PT装在进线断路器之前,可测量备用电源(线路)是否带电,母线PT只测量母线电压;
计量PT装在母线PT之前,线路PT之后。
零序前面已经说过了:是否需要进线的零序电流。
回复
nmdhlqw
2008年03月13日 16:32:14
5楼

1、电送过来没有,我们不知到。电话联络不保险,只有通过进线PT(进线电压表)才能确认。确认后才能进行我们自己的操作。
2、进线为什么不做零序保护主要是考虑尽量不让故障扩大,造成大面积停电事故。前提馈出线柜要加装零序保护。
回复
yyyyyy1314
2008年03月13日 16:47:48
6楼
请问楼主是哪个地区的?每个地区电力部门的要求都不同。甚至同一地区的几个供电局的要求都不同。

2PT又叫V-V接线,在10kV计量柜里常见。PT柜里用3个PT,是为了发出接地信号。看了二次图就明白。现在本地电力部门要求PT柜用4个PT或一体式PT,抗铁磁谐振。
PT柜放进线柜前还是后,跟操作电源和保护装置有关。如果采用直流操作,可以放进线柜后。交流操作如果用静态型继电器也可放进线柜后。
如果保护或操作需要电源,又没有直流系统,就需要把PT柜安装在进线柜前。如果PT柜在进线柜后,可以在进线断路器的线路侧安装进线PT。
因为有带电显示器,所以不需要进线PT检测线路是否带电。
对于供电局,PT柜放计量柜后的好处是,计入了PT柜的损耗。
进线柜可以不设保护(在上一级出线有保护的情况下)。当然零序保护也不用设。
馈线柜向变压器供电,如果采用电缆线路,可以不安装零序电流互感器。如果变电站无人值班,所有的报警信号都是摆设。
回复
qian68747
2008年03月14日 12:54:05
7楼
一号柜的PT是计量和绝缘监察用的他是星形/星形开口三角形,PT二次的星形上接计量,开口接绝缘监察的,在有单相接地时报警的(10KV发生单相接地可继续运行2小时)
三号柜的PT是用来接电压表的。
回复
sushibo4321
2008年03月14日 12:59:18
8楼
同意楼上的
回复
liu.yuanyuan82
2008年03月14日 13:18:59
9楼


3ks~~~
回复
scdh999
2008年03月14日 14:49:24
10楼
PT一般有进线PT和母线PT.进线PT作为来电显示,母线PT的二次电压即可用作计量,又可用作保护(开口电压和低电压)的依据.
2、三绕组、双绕组没有太大区别,只是三绕组多了一个开口三角。
3、计量在PT之前。
4、进线一般不设零序保护,馈出线柜要装设。
5、4#柜子给变压器供电,需要加零序电流互感器。
再讨论讨论。
回复
fisher-chn
2008年03月14日 15:29:54
11楼
rt
回复