熔断器 电抗器 电容都没事已经烧了两个接触器了求分析下原因
谐波冲击,可以实时监测谐波数值。然后看接触器接触面积会不会小了
复合开关可能选小了,看图片,复合开关上的上下接线明显线径都不一样,确定一下负载功率吧!有柜子图纸没,线路上没有断路器吗?
复合开关不能用在谐波量大的项目上,换普通的接触器吧