面积汇总 面积汇总 ≥5万㎡
面积汇总
面积汇总 |
|
≥5万㎡ |
本规则适用于已建成并投入使用且建筑面积不小于5万平方米的商业综合体(以下简称“大型商业综合体”),其他商业综合体可参照执行 |
>10万 ㎡ |
1.总建筑面积 大于10万平方米 的大型商业综合体,应当根据需要邀请专家团队对灭火和应急疏散预案进行评估、论证 2.消防演练方案宜报告当地消防救援机构,接受相应的业务指导。总建筑面积 大于10万平方米 的大型商业综合体,应当 每年与当地消防救援机构联合开展消防演练 |
≥20万 ㎡ |
大型商业综合体的建筑面积 大于或等于20万平方米时 ,应当 至少设置2个微型消防站 |
>50万 ㎡ |
建筑面积 大于50万平方米 的大型商业综合体 应当设置单位专职消防队 ,单位专职消防队的建设要求应当符合现行国家标准的规定 |
距离汇总
距离汇总 |
|
0.5m |
1.防火卷帘、防火门应可正常关闭,且 下方及两侧各0.5米范围内不得放置物品 ,并应用黄色标识线划定范围 2. 各种灯具距离窗帘、幕布、布景等可燃物不应小于0.5米 |
1.4m |
商业营业厅、观众厅、礼堂等安全出口、疏散门 不得设置门槛 和其他影响疏散的障碍物, 且在门口内外1.4米范围内不得设置台阶 |
3m |
室外消火栓不得被埋压、圈占,室外消火栓、消防水泵接合器两侧沿道路方 向各3米范围内 不得有影响其正常使用的障碍物或停放机动车辆 |
37.5m 45m |
营业厅内任一点至最近安全出口或疏散门的 直线距离不得超过37.5米 ,且 行走距离不得超过45米 |
时间频次汇总
时间频次汇总 |
|
15秒 |
设置安全控制与报警逃生门锁系统,其 报警延迟时间不应超过15秒 |
3 min |
1.未建立单位专职消防队的大型商业综合体应当组建志愿消防队,并以“ 3分钟到场 ”扑救初起火灾为目标,依托志愿消防队建立微型消防站。微型消防站每班(组) 灭火处置人员不应少于6人,且不得由消防控制室值班人员兼任 2.专职消防队和微型消防站的队员接到火警信息后,队员应当 按照“3分钟到场” |
24h 半天 4天 7天 |
1.专职消防队和微型消防站应当制定并落实岗位培训、队伍管理、防火巡查、值守联动、考核评价等管理制度,确保 值守人员24小时在岗 在位,做好应急出动准备 2.专职消防队和微型消防站应当组织开展日常业务训练,不断提高扑救初起火灾的能力。训练内容包括体能训练、灭火器材和个人防护器材的使用等。微型消防站队员 每月技能训练不少于半天 , 每年轮训不少于4天,岗位练兵累计不少于7天 |
每日 |
1.大型商业综合体内的经营、服务人员 每日到岗后及下班前 应当检查本岗位工作设施、设备、场地、电源插座、电气设备的使用状态等,发现隐患及时排除并向消防安全工作归口管理部门报告 2.大型商业综合体消防控制室值班人员应当实行 每日24小时 不间断值班制度, 每班不应少于2人 3. 每日营业结束时 ,应当切断营业场所内的非必要电源 4.大型商业综合体应当明确建筑消防设施和器材巡查部位和内容, 每日进行防火巡查 ,其中旅馆、商店、餐饮店、公共娱乐场所、儿童活动场所等 公众聚集场所在营业时间,应至少每2小时巡查一次 , 并结合实际组织夜间防火巡查 。防火巡查应当采用 电子巡更 设备。 |
每月 每半年 |
1. 柴油发电机房内的柴油发电机应当定期维护保养, 每月至少启动试验一次 ,确保应急情况下正常使用 2.大型商业综合体的产权单位、使用单位和委托管理单位应当定期组织开展消防联合检查, 每月应至少进行一次建筑消防设施单项检查 , 每半年应至少进行一次建筑消防设施联动检查 |
每季 度 |
厨房的油烟管道 应当至少每季度清洗一次 |
每 半 年 |
1.大型商业综合体产权单位、使用单位和委托管理单位的消防安全责任人、消防安全管理人以及消防安全工作归口管理部门的负责人应 当至少每半年接受一次消防安全教育培训 2.从业员工应当进行上岗前消防培训,在职期间应当 至少每半年接受一次消防培训 3.专职消防队员、志愿消防队员、保安人员应当掌握基本的消防安全知识和灭火基本技能,且 至少每半年接受一次消防安全教育培训 4.大型商业综合体的产权单位、使用单位和委托管理单位应当根据灭火和应急疏散预案, 至少每半年组织开展一次消防演练 |
每 年 |
消防演练方案宜报告当地消防救援机构,接受相应的业务指导。 总建筑面积大于10万平方米的大型商业综合体,应当每年与当地消防救援机构联合开展消防演练。 |