自动喷水灭火系统常见故障分析 真题解析!
不羁的投影仪
2021年06月21日 16:45:14
只看楼主

历年年真题解析 1 【2018综合能力23】某酒店设有水喷雾灭火系统,检查中发现雨淋报警阀组自动滴水阀漏水。下列原因分析中,与该漏水现象无关的是(    )。


历年年真题解析

1

【2018综合能力23】某酒店设有水喷雾灭火系统,检查中发现雨淋报警阀组自动滴水阀漏水。下列原因分析中,与该漏水现象无关的是(    )。

A.系统侧管道中余水未排净
B.雨淋报警阀密封橡胶件老化
C.雨淋报警阀组快速复位阀关闭

D.雨淋报警阀阀瓣密封处有杂物

点击空白处查看答案

C

【解析】快速复位阀是系统复位时需要使用的,跟自动滴水阀漏水没有关系,而ABD选项均有可能造成自动滴水阀漏水。本题答案为C。

学川教育丨精于此道以此为生

2

【2019综合能力52】某商场安装了自动喷水灭火系统,该商场管理人员在巡查中发现湿式报警阀组漏水,与故障无关的是(      )。

A.阀瓣密闭垫老化或者损坏

B.报警阀组排水阀未完全关闭

C.阀瓣组件与阀座组件处有杂物

D.湿式报警阀组前水控制阀未完全关闭

点击空白处查看答案

D

【解析】根据湿式自动喷水灭火系统的工作原理可知,造成湿式报警阀组漏水的原因有以下几种:1)排水阀门未安全关闭;2)阀瓣密闭垫老化或者损坏:3)系统侧管道接口渗漏;4)报警管路测试控制阀渗漏;5)阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态。本题答案为D。


相关推荐

APP内打开