将底层泵房的自来水和热水送到35层的水箱的方法
chengjun761113
Lv.4
2005年02月03日 17:56:09
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
有什么方法啊,请指教
有什么方法啊,请指教
gs2001
2005年02月03日 21:48:07
2楼
建议采用分区供水,35层过高如果直接用水泵供水至屋顶水箱会造成管网下部压力过大,应该才中间层适当位置设置中间水箱和水泵加压再送至屋顶水箱,广州天河商旅高达53层,分别在13层和23层设置中间水箱和加压泵分区供水.
回复
chengjun761113
2005年02月05日 13:30:20
3楼
谢谢,非常感谢
回复