21米~27米住宅消火栓系统设计
wx_1618823360486
2021年06月09日 09:16:02
只看楼主

高度21米~27米的住宅,《建规》(8.2.1条注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。)和《技术规范》(7.4.13??建筑高度不大于27m的住宅,当设置消火栓时,可采用干式消防竖管),大家对这两条规范是怎么理解的?规范解释:对于27m以下的住宅建筑,主要通过加强被动防火措施和依靠外部扑救来防止火势扩大和灭火。住宅建筑的室内消火栓可以根据地区气候、水源等情况设置干式消防竖管或湿式室内消火栓系统。个人理解:第一,气候条件,像北方可以采用干式;第二,水源情况,在没有市政水源或者市政水压达不到要求的情况下,可以采用干式系统。

2021年06月09日 09:19:25
2楼

如果只是满足气候条件这条,有人认为室内温度在4~70度之间就应该采用干式系统(自喷规范有,消火栓系统技术规范没有这条),那么规范后面的水源这一条就可以不写进去。

回复
sailorcwx
2021年06月10日 14:30:16
3楼

能用湿式不要用干式。

wx_1618823360486:如果市政水压、水量可以满足要求,当然可以采用湿式。水源情况满足不了,规范式容许采用干式的。这也是新规范人性化的一点。

回复

相关推荐

APP内打开