请问版主:进排风竖井的面积如果确定,我是刚做通风设计.现在单位有个4000平密的地下商场 ,我要在每个分区各设置一个进排分竖井,我不知道怎么确定进排风竖井的面积.排风量我按120立方米每小时每平米计算的,请给指导.
请问版主:进排风竖井的面积如果确定,我是刚做通风设计.现在单位有个4000平密的地下商场 ,我要在每个分区各设置一个进排分竖井,我不知道怎么确定进排风竖井的面积.排风量我按120立方米每小时每平米计算的,请给指导.
2楼
1)竖井面积=最大通风量/风速。
2)风速:规范规定的最大值是15m/s,但实际做设计时,越小越好,能低于5m/s最好,如果建筑条件不允许,10m/s左右也行。
3)最大通风量:排烟量是最大防烟分区面积乘以120,如果排风排烟合用,那还要计算排风量,不过通常情况下排烟量更大一些。平时送风量一般取排风量的70-80%,火灾时的补风量大于排烟量的50%即可。
回复
3楼
谢谢了
回复
4楼
如何计算计算排风量?先谢谢 我是新手 麻烦了
回复
5楼
怎么没有人啊?
回复
6楼
排风量比较复杂,因为地下商场通常应该设计中央空调(地下室很难布置大量的分体空调),那么排风量应当结合中央空调来设计。楼主是不是也负责中央空调的设计呢?
回复
7楼
我所在的区域是黑龙江省 冬季用暖气采暖 并且由于区域比较穷苦,中央空调不设,就是新风和排风排烟,如果是这样的 那排风量怎么计算啊
回复
8楼
那位楼主有好的图纸 能不能给发套资料, 我要设计的是地下4000平方米的地下商场,其上是8层住宅,有没有相似的工程,如果有,请给点资料 ,先谢谢了
回复
9楼
怎么没有老师给指导一下啊,我是新手 没有系统的线索 不知道从那着手
回复
10楼
答楼主:
1)你可以在论坛里搜索老图纸,但是能不能找到完全相似的工程,就很难说了。建议多向身边的设计人员请教。
2)排风设计,一般建议用双速风机或者两台风机并联,以满足不同季节的排风需要。比如说,冬季时的排风量比较小,满足人员的最小新风量即可;夏天的排风量比较大,但具体按几次换气计算,没有明确的规定,而且大家对黑龙江的气候和常规做法也不了解。
回复
11楼
谢谢楼主:我是在一个小设计院 懂通风的很少 我是赶鸭子上架,因为我院就我是学通风专业的 可是在毕业以后就没有干通风专业,让我干的是给排水专业.所以我真的很难 不知道向谁请教.不管怎么的 先谢谢了
在有个问题:就是新风和排风管道有没有长度限制,如果风管能超过100多米吗?排风效果能行吗? 希望前辈给以指导
回复