过梁的作用为了减少使用过程中地基土的不均匀沉降以及较大振动荷载对上部结构的影响,可以在砌体墙中设置过梁。 过梁的计算过程 材料选择根据《砌体规范》7.2.1条,跨度不大于1.5米时,可以采用钢筋砖过梁,跨度不大于1.2米时,可以采用砖砌平拱过梁。跨度大于1.5米时采用钢筋混凝土过梁。 图1钢筋混凝土过梁 图2 钢筋砖过梁图3 砖砌平拱过梁
- 过梁的作用
为了减少使用过程中地基土的不均匀沉降以及较大振动荷载对上部结构的影响,可以在砌体墙中设置过梁。
- 过梁的计算过程
- 材料选择
根据《砌体规范》7.2.1条,跨度不大于1.5米时,可以采用钢筋砖过梁,跨度不大于1.2米时,可以采用砖砌平拱过梁。跨度大于1.5米时采用钢筋混凝土过梁。
图1钢筋混凝土过梁
图2 钢筋砖过梁
图3 砖砌平拱过梁
- 荷载计算
荷载计算时主要需要考虑砌体墙体本事存在“卸荷拱”效应,因此规范规定:
1)当梁、板下的砌体墙体高度小于净跨时,过梁应计入梁、板荷载;
2)当过梁上的砖墙高度小于1/3(砌块砌体墙为1/2)时,墙体荷载按照均布自重考虑,否则仅需考虑1/3砖墙自重或1/2砌块砌体墙自重。
- 承载力计算
1)砖砌平拱过梁的受弯:M≤ftmW,受剪V≤fvbz;
2)钢筋砖过梁的受弯M≤0.85h0fyAs
3)钢筋混凝土过梁承载能力按照《混凝土规范》进行计算。
- 其他构造要求
- 砖砌砂浆强度等级不宜低于M5;
- 砖砌平拱竖砖砌筑部分高度不应小于240mm;
- 钢筋砖过梁底部钢筋d≥5,水平间距不宜大于120,伸入支座的长度不宜小于240,砂浆层厚度不宜小于30mm。