请求大神知道 泵房提资
cof1617012950179
2021年05月26日 15:48:13
只看楼主

请问消防泵房与消防水池前期需要如何提资,面积那些是如何框取的,麻烦老师们指导一下步骤

请问消防泵房与消防水池前期需要如何提资,面积那些是如何框取的,麻烦老师们指导一下步骤

免费打赏
sailorcwx
2021年05月27日 15:06:44
2楼

算出用水量,算出水深,面积就出来了,泵房一般100平方左右吧,把水泵摆一摆,缩一缩就可以了。要注意消防泵房直接疏散那些要求

回复
小公举苏菲亚
2021年05月30日 13:08:23
3楼
取最大用水量建筑为消防水池有效容积,全地下水池不要超过5米,超过五米结构专业会按照深基坑处理,在造价和做法上会比较复杂,一般按照4.5米深考虑,算出占地面积。泵房地面高度要参考消防泵基础以及消防泵尺寸,主要是消防水池最低有效液位要高于消防泵的泵壳顶高度,然后消防泵布置一下设备净距按照1.2M~1.5M考虑,检修通道1.5M足够了,还要考虑爬梯和检修平台的位置,给建筑专业提个门的大小,可以容最大一台设备进出就可以了。一次条件先提个大概,后面再提水池积水坑大小深度,设备重量,设备基础大小,设备用电,管道穿墙套管条件等二次条件。就这些吧,如果有表述不清不的再共同探讨。

cof1617012950179:非常的谢谢你

回复

相关推荐

APP内打开