高储往低循供液不足
cof1621933401738
2021年05月25日 17:08:57
来自于制冷技术
只看楼主

各位前辈,我这有套氟利昂制冰设备,现在发现问题为1:高储往低循供液不足,供液慢,机器是去年的,线路上能确认需要打开的阀门已经打开,供液量还是跟不上。2:低循液面不稳定,波动厉害,在氟泵不工作的情况下单纯往低循补液都可见低循液面上上下下的,哪位大神能够给予帮助,谢谢

各位前辈,我这有套氟利昂制冰设备,现在发现问题为1:高储往低循供液不足,供液慢,机器是去年的,线路上能确认需要打开的阀门已经打开,供液量还是跟不上。2:低循液面不稳定,波动厉害,在氟泵不工作的情况下单纯往低循补液都可见低循液面上上下下的,哪位大神能够给予帮助,谢谢
免费打赏
野人79
2021年05月27日 10:46:42
2楼

低循液面不稳定,波动厉害是指液面计波动还是指低循桶里面的氟波动

cof1621933401738

目前只能看到是液位指示计,看不到里面呀。另外,停机2小时以上,在开机,波动更加剧烈,10秒内,从低点十几的数值波动到六十几的超液位报警,在从超液位报警在10秒内下到低液位的十几

回复
cof1621933401738
2021年05月27日 15:52:07
3楼
目前只能看到是液位指示计,看不到里面呀。另外,停机2小时以上,在开机,波动更加剧烈,10秒内,从低点十几的数值波动到六十几的超液位报警,在从超液位报警在10秒内下到低液位的十几
回复
野人79
2021年05月28日 14:31:39
4楼

有可能是液位指示计里面的液体混合进了制冷剂,低循桶压力降低时,制冷剂急剧蒸发,致使液位指示计里面的液体产生波动

回复
马强热泵工作室
2021年05月28日 20:23:46
5楼

检查一下低压循环储液桶内的浮球阀。

回复
zhanglianggxw
2021年05月31日 09:11:35
6楼

一个原因是液位计有问题,另一个原因是浮球被杂质堵塞,造成开启不灵敏,拆了清洗就好

回复
野人79
2021年06月02日 09:15:57
7楼

故障解决了吗?是什么原因导致的故障,楼主能否把故障原因,解决办法发出来让大家学习一下

cof1621933401738:液位计这边,液位计波动剧烈是因为节流阀开的过大,开机瞬间压差太大导致的,高储往低循补液的问题至今没有找到原因,也正是因为补液不急所以才打开节流阀过大,现在这个系统根本原因就是不知道什么原因补液不急,不能让补液和供液达到平衡