消防给水及消火栓系统的施工属于分部工程, 系统的施工必须由具有相应等级资质的施工队伍承担 。今天就给大家总结一下消防给水及消火栓系统施工考点(一)和历年真题精选与解析。 一、消防水泵的安装应符合下列要求: 1.消防水泵安装前应校核产品合格证,以及其规格、型号和性能与设计要求应一致,并应根据安装使用说明书安装。
消防给水及消火栓系统的施工属于分部工程, 系统的施工必须由具有相应等级资质的施工队伍承担 。今天就给大家总结一下消防给水及消火栓系统施工考点(一)和历年真题精选与解析。
1.消防水泵安装前应校核产品合格证,以及其规格、型号和性能与设计要求应一致,并应根据安装使用说明书安装。
2.消防水泵安装前
应复核水 泵基础混凝土强度、隔振装置、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置。
3.消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上
后 再进行安装,其直径
不应小于 消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的控制阀,控制阀应采用沟漕式或法兰式阀门。
4.当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上
应加设柔性连接管 。
5.
吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接 。
6.
消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍。
二、天然水源取水口、地下水井、消防水池和消防水箱安装施工,应符合下列要求:
1.消防水池和消防水箱出水管或水泵吸水管应满足
最低有效水位出水不掺气 的技术要求。
2.钢筋混凝土制作的消防水池和消防水箱的
进出水等管道应加设防水套管 ,钢板等制作的消防水池和消防水箱的
进出水等管道宜采用法兰连接 ,
对有振动的管道应加设柔性接头 。组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接,采用其他连接时应做防锈处理。
3.消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管
不应 与生产或生活用水的排水系统
直接相连 ,
应采用间接排水方式 。
三、气压水罐安装位置和间距、进水管及出水管方向应符合设计要求;出水管上应设止回阀。
1.消防水泵接合器的安装,
应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统,
整体式消防水泵接合器的安装,应按其使用安装说明书进行。
3.消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统,当有分区时应有分区标识。
4.地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并应在其附近设置指示其位置的永久性固定标志。
5.墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其
安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。
6.
地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径。
7.消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物。
8.地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施。
1.地下式消火栓顶部进水口或顶部出水口应正对井口。顶部进水口或顶部出水口与消防井盖底面的距离不应大于
0.4m ,井内应有足够的操作空间,并应做好防水措施。
六、室内消火栓及消防软管卷盘或轻便水龙的安装应符合下列规定:
1.同一建筑物内设置的消火栓、消防软管卷盘和轻便水龙应采用
统一规格 的栓口、消防水枪和水带及配件。
3.室内消火栓及消防软管卷盘和轻便水龙应设置明显的永久性固定标志,当室内消火栓因美观要求需要隐蔽安装时,应有明显的标志,并应便于开启使用。
4.
消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧。
5.
消火栓栓口中心距地面应为1.1m,特殊地点的高度可特殊对待,允许偏差±20mm。
历年真题精选
【2018年技术实务49】 某多层科研楼设有室内消防给水系统,消防水泵采用两台离心式消防水泵,一用一备。该组消防水泵管路的下列设计方案中,正确的是( )。
A. 2台消防水泵的2条DN150吸水管通过1条DN200钢管接入消防水池
B. 2台消防水泵的2条DN150吸水管均采用同心异径管件与水泵连接
C.消防水泵吸水口处设置吸水井,喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度为650mm
D.消防水泵吸水口处设置旋流防止器,其在消防水池最低有效水位下的淹没深度为150mm
C
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 5.1.13-1,一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量,A选项错误;根据12.3.2-7,吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接,B选项错误;根据5.1.13-4,消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm。当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm,C选项正确,D选项错误。
【2015年综合能力18 】 下列有关消防水泵接合器安装的说法中,错误的是( )。
A.墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为1.1m
B.组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、接连管、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行
C.止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统
D.消防水泵接合器接口距离室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m
m
A
【 解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 12.3.6-5,墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m。本题答案为A。
【2019年综合能力61】消防水泵安装的步骤包括:(1)复核消防水泵之间以及消防水泵与墙或其他设备之间的间距,应满足安装,运行和维护管理的要求;(2)将消防水泵固定于基础上;(3)安装消防水泵吸水管上的控制阀。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)安装顺序排序正确的是( )。
A.(2) (1) (3)
B.(1) (2) (3)
C.(1) (3) (2)
D.(2) (3) (1)
B
【 解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-201 4 12.3.2.4,消防水泵安装前应复核消防水泵之间,以及消防水泵与墙或其他设备之间的间距,并应满足安装、运行和维护管理的要求; 根据12.3.2.5,消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装。 本题答案为B。