自动喷水灭火系统竣工后,必须进行工程验收,验收不合格不得投入使用,并应具有管理、检测、维护规程,保证系统处于准工作状态。今天就给大家总结一下自动喷水灭火系统竣工验收的主要考点和真题解析! 一、系统验收时, 施工单位 应提供下列资料: 1.竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图。
1.应检查室外给水管网的进水管管径及供水能力,并应检查高位消防水箱和消防水池容量,均应符合设计要求。
2.当采用
天然水源 作系统的供水水源时,其水量、水质应符合设计要求,
并应检查枯水期最低水位时确保消防用水的技术措施 。
3.消防水池水位显示装置,最低水位装置应符合设计要求,全数检查。
4.高位消防水箱、消防水池的有效消防容积,应按出水管或吸水管喇叭口(或防止旋流器淹没深度)的最低标高确定,全数检查。
三、消防泵房的验收应符合下列要求:
(注意要验收哪些项目)
1.消防泵房的
建筑防火 要求应符合相应的建筑设计防火规范的规定。
2.消防泵房设置的
应急照明、安全出口 应符合设计要求。
3.
备用电源、自动切换装置 的设置应符合设计要求,全数检查。
1.工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的阀门、仪表的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的
控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记, 全数检查。
2.消防水泵应
采用自灌式引水或其他可靠的引水措施。 全数检查。
3.
分别开启系统中的每一个末端试水装置和试水阀 ,水流指示器、压力开关等信号装置的功能应均符合设计要求。湿式自动喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时,
自放水开始至水泵启动时间不应超过5mim。
4.打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;
关掉主电源,主、备电源应能正常切换 。
备用电源切换时,消防水泵应在1min或2min内投入正常运行。自动或手动启动消防泵时应在55s内投入正常运行, 全数检查。
5.
消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口额定压力的1.3倍~1.5倍, 全数检查。
6.对消防气压给水设备,当系统气压下降到设计最低压力时,通过压力变化信号应能启动稳压泵,全数检查。
7.消防水泵启动控制应置于自动启动档
,消防水泵应互为备用, 全数检查。
1.报警阀组的各组件应符合产品标准要求,全数检查。
2.打开系统流量压力检测装置放水阀,测试的流量、压力应符合设计要求,全数检查。
3.
水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB,要求 全数检查,检查方法:打开阀门放水,使用压力表、声级计和尺量检查。
4.打开手动试水阀或电磁阀时,雨淋阀组动作应可靠。
6.空气压缩机或水灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求。
7.
打开末端试(放)水装置,当流量达到报警阀动作流量时,湿式报警阀和压力开关应及时动作,带延迟器的报警阀应在90s内压力开关动作,不带延迟器的报警阀应在15s内压力开关动作。雨淋报警阀动作后15s内压力开关动作。
六、管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等,均应符合
设计 要求。检查数量:
报警阀组、压力开关、止回阀、减压阀、泄压阀、电磁阀全数检查,合格率应为100% ;
闸阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、柔性接头、排气阀等抽查设计数量的30%,数量均不少于5个,合格率应为100% 。
七、干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统 ,其配水管道充水时间
不宜大于1min ;雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间
不宜大于2min
, 全数检查,检查方法:通水试验,用秒表检查。
1.喷头设置场所、规格 、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)应符合设计要求。检查数量:抽查设计喷头数量10%,总数不少于40个,合格率应为100%。
2.喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离应符合设计要求。检查数量:抽查设计喷头数量5%,总数不少于20个,距离偏差±15mm,合格率不小于95%时为合格。
3.有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头,应采取防护措施,全数检查。
4.有碰撞危险场所安装的喷头应加设防护罩,全数检查。
5.各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。
九、水泵接合器数量及进水管位置应符合设计要求,消防水泵接合器应进行充水试验,且系统最不利点的压力、流量应符合设计要求,全数检查。
十、系统应进行系统模拟灭火功能试验,且应符合下列要求:
(注意哪些器件动作后要有反馈信号)
2.
水流指示器
动作
,应有反馈信号显示,全数检查。
3
压力开关
动作
,应启动消防水泵及 与其联动的相关设备,并
应有反馈信号显 示,全数检查。
4
电磁阀打开 ,
雨淋阀
应开启
,并应有反馈信号显示,全数检查。
5
消防水泵启动
后,应有反馈信号显示,全数检查。
7 其他
消防联动控制设备启动 后,应有反馈信号显示,全数检查。
1.系统工程质量缺陷应按相关要求划分:严重缺陷项(A),重缺陷项(B),轻缺陷项(C)。
2.系统验收合格判定的条件为:A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格,否则为不合格。
历年真题精选与解析
【2016年综合能力79】检测建筑内自动喷水灭火系统报警阀水力警铃声强时,打开报警阀试水阀,放水流量为1.5L/s,水力警铃喷嘴处压力为0.1MPa;在距离水力警铃3m处测试水力警铃声强,根据现行国家消防技术标准,警铃声强至少不小于( )dB。
B
【解析】根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 8.0.7-3,水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处的压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB,本题答案为B。
【2017年综合能力67】某公共建筑内设置喷头1000只,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,对喷淋系统进行验收时,应对现场安装的喷头规格、安装间距分别进行抽查,分别抽查的喷头数量应为( )。
A.20个、10个
B.100个、50个
C.25个、10个
D.50个、25个
B
【解析】根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 8.0.9-1,喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)应符合设计要求。抽查设计喷头数量10%,总数不少于40个,合格率应为100%;根据8.0.9-2,喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离应符合设计要求。抽查设计喷头数量5%,总数不少于20个,距离偏差±15mm,合格率不小于95%时为合格。本题答案为B。
【2018年综合能力85】对某多层旅馆设置的自动喷水灭火系统进行验收前检测,检测结果如下:(1)手动启动消防泵29s后,水泵投入正常运行;(2)系统使用的喷头均无备用品;(3)直立型标准覆盖面积洒水喷头与端墙的距离为2.2m;(4)水力警铃卡阻致水力警铃不报警。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261),对该系统施工质量缺陷判定及系统验收结果判定,结论正确的有( )。
A.检测结果中有严重缺陷1项
B.检查结果中有轻缺陷1项
C.该项目整体质量合格
D.检测结果中有重缺陷2项
E.该项目整体质量不合格
BC
【解析】多层旅馆为轻危险级,根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 7.1.2,直立型标准覆盖面积洒水喷头与端墙的距离为2.2m。手动启动消防泵29s后,水泵投入正常运行符合规范要求。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 附录F8.0.7-3,水力警铃卡阻致水力警铃不报警属于重缺陷项;根据8.0.9-5,系统使用的喷头均无备用品为轻缺陷项;根据8.0.13,系统验收合格判定的条件为:A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格,否则为不合格。本题答案为BC。