我厂为20MW的单元机组,单元接线,高厂变无高压侧开关,试问,如果把负荷减到低于厂用电量时,即主变倒送电,给厂用电,这种方式允许吗?对主变有什么影响?
我厂为20MW的单元机组,单元接线,高厂变无高压侧开关,试问,如果把负荷减到低于厂用电量时,即主变倒送电,给厂用电,这种方式允许吗?对主变有什么影响?
2楼
应该没有什么影响吧。
回复
3楼
在电厂的建设期,有时在启动调试阶段会采用这种方式给厂用负荷送电。
回复
4楼
不是这样,怎么把锅炉开起来?
回复
5楼
难道没有启备变吗
回复
6楼
我们的发电机是没有出口开关和刀闸的,调试时能用这种方式?
回复
7楼
啊,没有发电机出口开关?!也没有起备变或起备电源,那你们厂怎么开开起来啊???
回复
8楼
楼主说的“高厂变无高压侧开关”肯定有误,发----变 组肯定有高压断路器作保护的,高压侧无开关,与线路直通?电力部门肯定不同意。
楼主的意思是“假设无开关可分断,发电机减有功出力,到小于电厂自用电,电网经过主变向电厂倒送电”(实际是什么开关也没操作,只是关小了汽机的主汽门),这样的运行方式是否允许。
我的回答:“新建电厂时必须这样倒送电才能把锅炉开起来,所以,主变是允许这样运行的”。
在4楼:不是这样,怎么把锅炉开起来?
回复
9楼
是可以的,升压变和降压变其实都一样,只是叫法不一样吧了
回复
10楼
确实,倒送电是可以的。
回复
11楼
倒送电不会损伤变压器,启动你有启备变的,一般不用这种方式,就是在事故处理的情况下采用这样的方式,一般在灭火后。退掉逆功率保护,为了不停机。此时要注意调节发电机的无功高一些,保证厂用电母线电压不低。
[
本帖最后由 yaoguizhong213 于 2012-11-19 21:27 编辑 ]
回复