地库成本探讨(六):LOFT地库原理探讨
czcivilczcivil
2021年05月21日 23:42:39
只看楼主

NO.1 前文总结 成本要点 【1】做 双层地库,不做单层地库。 注:减少顶板、底板面积。 【2】布置

NO.1 前文总结


成本要点


【1】做 双层地库,不做单层地库。

注:减少顶板、底板面积。

【2】布置大小跨柱网。

注:形成梁高差,用于排布支管。

【3】设置专门区域用于排布主管线:

注:解决主管道排布。

【4】压缩层高

注:减少造价。

那么,有没有一种地库形式,可以兼顾以上各个成本节约要点呢?

NO.2 LOFT地库


简介


【1】这是一种专利车库,土建本质上为普通双层地库;管线集中布置在LOFT区域,也就是下图中的“中间挑空”区域。挑空区域层高较高,布置主管道不影响净空。

图片

注:专利权属于上海博普的初光先生,为国家发明专利。

【2】大小跨柱网形成梁高差,支管下皮不低于长跨梁底标高;梁底至地面即为使用高度,支管线也不占用净空。

图片

【3】压缩层高:两层总层高约为5.7~5.8米夹层为单向梁 单向板,使含钢量降至最低。

图片

注:单向梁单向板的钢筋混凝土造价往往低于无梁楼盖。

【4】目前全国有数十个在施项目(多为头部开发商)。

图片

NO.3 特点


结构专业角色


【1】技术可行,但要颠覆传统设计院的运作方式。传统设计模式无法实现地库的精细化设计。

注:在地库设计费有限、设计时间有限的情况下,设计人难以投入大量时间精力来对地库进行精细化设计。

【2】结构先行,居中协调。

在LOFT地库设计中,结构专业需要了解建筑设计的基本规范、设备布置的基本原则;在建筑方案阶段即介入柱网布置,提前为设备管线预留好空间与通道。

注:结构专业需起到承前启后的关键作用,至少要了解各个专业的基本设计原则。

?建筑专业:车位尺寸、车道宽度、坡道设计原则(数量、宽度、坡道【包括缓坡】、转弯半径),防火分区面积、安全出口数量、疏散距离。

?暖通专业:防烟分区及送、补机房布置原则,排烟口的距离。

?给排水专业:根据单体高度估出给水管数量,各类主管道的直径与大体走向,喷淋头布置原则及支管管径(不同喷淋头数量对应的不同管径)。

?造价相关:钢筋、混凝土、防水、土方、模板的单价,不同支护形式的价格。

【3】BIM优先:BIM设计看似是“体力活”,但在实际工程设计中仍然有较大的应用价值,例如逆向BIM设计就可以起到“可视化、立体化校审”的作用,有助于图纸精细化。

注:BIM设计的市场前景较好。

?目前,正向的BIM设计尚难以实现,只有确定中标、不太复杂(改动量、协调量小)的项目才有可能应用。

?大部分仍然是图纸确定后进行“返图”的逆向设计。

【4】结构专业应该积极投入进BIM设计中,不要主动缺席。建筑专业布置完地库平面后,结构专业可对柱网进行调整并开始电算,梁、板、柱、墙截面尺寸确定不变后,将模型倒至Revit软件(下图绿框标示),直接形成准确的BIM底模

图片

注:主流结构计算软件有专用模块将电算模型转为BIM模型;另外,BIM的设计费用大多不低于施工图设计费,有兴趣的结构设计师可以考虑参与。

免费打赏
yyz639
2021年05月25日 09:28:45
2楼

学习了,谢谢分享,这个在方案设计时很有用

回复
wx_1562229951763
2022年04月02日 16:03:42
3楼

挑空区域开多大才能只在上层排烟

回复
ouyfw71
2022年04月04日 12:51:08
4楼

学习了,谢谢分享,消防分区怎么考虑的

回复

相关推荐