静止式进相器常见的三种故障及处理方法
源创dianqi
2021年05月20日 10:48:46
只看楼主

静止式进相器使电机时刻处于补偿状态,,范围的降低定子电流,电机温升显著下降,延长了电机的使用寿命,并具备故障自动保护功能,维修保养不影响生产,是替代传统补偿设备的理想产品。 静止式进相器容易出现的三种故障: 一、晶闸管的击穿 会造成的后果:会造成静止进相器投入时,用于进相变压器一次线圈保护的低压空气断路器开关过流跳闸、熔断器熔断,或者虽能投入静止进相器、但投入后主电机电流下降幅度比正常时要小且电流波动大,指针式功率因数表指示不稳,表针摆动幅度较大,很短时间内静止进相器的主回路及电抗器发热严重。

静止式进相器使电机时刻处于补偿状态,,范围的降低定子电流,电机温升显著下降,延长了电机的使用寿命,并具备故障自动保护功能,维修保养不影响生产,是替代传统补偿设备的理想产品。

静止式进相器容易出现的三种故障:

一、晶闸管的击穿

会造成的后果:会造成静止进相器投入时,用于进相变压器一次线圈保护的低压空气断路器开关过流跳闸、熔断器熔断,或者虽能投入静止进相器、但投入后主电机电流下降幅度比正常时要小且电流波动大,指针式功率因数表指示不稳,表针摆动幅度较大,很短时间内静止进相器的主回路及电抗器发热严重。

1.晶闸管本身的质量问题:

晶闸管是PNPN四层半导体结构,它有三个极:阳极,阴极和门极处理方法:选用高质量晶闸管是使用好静止进相器的关键。

2.晶闸管的使用方法及使用细节不当:

晶闸管作为一种功率半导体器件,其使用时的合理散热至关重要,也是影响其使用寿命的重要因素。

处理方法:建议选用风冷散热器,另外,台面是重要的导电和导热工作面,应保持清洁、平整,应避免无氧化,导热硅脂、凡士林等介质。

3.静止进相器本身电路设计有缺陷或使用投切方法不当:

个别静止进相器的生产厂家由于对静止进相器现场客观使用环境了解不够,在电路设计时只是简单地把绕线式电动机起动时转子回路短接接触器的闭合信号作为能投切条件,这是不恰当的,不准确的。

免费打赏

相关推荐

APP内打开