请教关于每层电表箱的问题?
yjm0231303
yjm0231303 Lv.2
2008年03月11日 15:59:50
只看楼主

一层四户,四户电表放一个电表箱,用单相电源供电,每户按6KW考虑的,为什么在这个电表箱中,根据相序平衡的原理,其计算主开关时应按2X6X3=36KW计算,而不4X6=24KW计算?

一层四户,四户电表放一个电表箱,用单相电源供电,每户按6KW考虑的,为什么在这个电表箱中,根据相序平衡的原理,其计算主开关时应按2X6X3=36KW计算,而不4X6=24KW计算?
免费打赏
zyygxf
2008年03月14日 21:55:05
2楼
一个三相为18KW,2个则为36KW
回复
qian68747
2008年03月17日 09:29:55
3楼
你一层四户,电源只有三相所以有一相是要带两家的,这样导线和开关都要以每相12KW来选择。
回复
design52
2008年04月26日 15:58:06
4楼
总箱的大小不是最大单相之和的三倍吗
回复
lch999
2008年04月26日 23:09:30
5楼
好贴,顶.平时都没有注意.谢谢楼主提出.期待更深入的答案/
回复
电气李工
2009年05月07日 17:32:25
6楼
呵呵,好帖,平时真的没有注意这个问题添!!
回复
whjzfh000
2010年02月04日 10:29:57
7楼
以上几位的看法我觉得有所不妥,根据民规:
3.5.6 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
这里已经超过15%了,就不能按三相平衡计算了。至于如何等效,我也不是很明白:L ,但是规范说了:1 只有相负荷时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍。
2 只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的倍;多台时取最大线间负荷的倍加上次大线间负荷的(3-)倍。
3 既有线间负荷又有相负荷时,应先将线间负荷换算为相负荷,然后各相负荷分别相加,选取最大相负荷乘3倍作为等效三相负荷。
回复
ccc.99
2010年02月04日 11:18:10
8楼
学习!!!
回复
wanghuajun2008
2010年02月04日 11:25:45
9楼
感谢!!!!
回复
红苹果
2010年02月04日 11:39:13
10楼
:lol
估计他是这么考虑的,4户嘛,3户L1L2L3,第4户只能单独一回L
所以3X6+3X6 不不就是2X6X3了嘛。。

也可以想象一下,如果另一户是L1那么如果两家同时使用L1那么。。。

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2010-2-4 11:40 编辑 ]
回复