22楼
lao_niu1979 发表于 2009-6-24 07:51 循环泵放置位置不同,管道系统压力分布不同,简单说放在换热器前,好比是推,对换热器的压力要求相对说比较 …这个观点是正确的,前置式后置式很难说那个更好.前置式的优点:1.用户端(散热器)承压小一些.2.流经水泵的热媒温度低一些.缺点也很明显,换热站内的大多数设备工作压力都高了.
回复
23楼
wdb635 发表于 2014-2-3 13:41 这个观点是正确的,前置式后置式很难说那个更好.前置式的优点:1.用户端(散热器)承压小一些.2.流经水泵的热 …后置式优点,换热站内的设备承压要求低.缺点正好对应前置式的优点
回复
24楼
本帖最后由 wdb635 于 2014-2-3 13:51 编辑
究竟采用哪种形式要根据热媒温度、末端分区情况综合判断。可以说采用地暖第一选择是后置式。采用散热器当热媒温度高于80度时选择前置式,热媒温度低于75度时后置式。当然,垂直分区影响水泵安装方式,。分区情况影响:要判断加大室内工作压力与加大换热站工作压力相比那个更合理、更节省、运行更安全。
回复
25楼
不错啊,学习了,前置式安全
回复
26楼
同意22楼观点。
回复
27楼
进来学习看看的~~~
回复
28楼
来多多了解大家的看法。
回复
29楼
气灼:):):):):):):)
回复
30楼
同意大多数人的
回复
31楼
同意大多数人的
回复