循环水泵接在换热器后面会出现什么情况?
zhllr0303170217
2008年03月11日 15:16:18
来自于采暖供热
只看楼主

如题

如题
免费打赏
mimimumu
2009年06月22日 19:28:05
2楼
个人认为换热器换热之后的水温度高,水泵容易产生汽蚀,一般不这样做
回复
dianhuang
2009年06月22日 22:59:51
3楼
对泵不利:lol :lol
回复
大牛1979
2009年06月24日 07:51:15
4楼
循环泵放置位置不同,管道系统压力分布不同,简单说放在换热器前,好比是推,对换热器的压力要求相对说比较高,放在换热器后,好比是拉,对换热器的压力要求相对比较低,但对室内散热设备压力要求就比较高。
回复
zyzhzg
2009年06月24日 11:28:23
5楼
循环泵放置位置在水泵之后,当水流经换热器流道时,由于阻力,起到减压作用,如果水温较高,会产生汽化,对水泵运行非常不利。轻的需要排气,严重设备震动。所以不这么做。
回复
kyopku
2011年10月01日 21:27:44
6楼
会产生气蚀,对水泵不好
回复
尘世的丘比特
2011年10月04日 16:06:12
7楼
气蚀,不好,压力低影响换热。
回复
wltzhch007
2011年10月07日 10:30:36
8楼
个人认为换热器换热之后的水温度高,水泵容易产生汽蚀,一般不这样做,同时用户内部暖气片承受的压力高
回复
charry2011
2011年10月14日 08:58:03
9楼
个人认为不好!水泵容易产生汽蚀
回复
songgw5537
2011年10月19日 09:49:13
10楼
水泵容易产生汽蚀,尤其在失水大时泵入口压力过低,换热器出口温度高极易汽化,叶轮受损。再有换热器在泵出口使用中不易堵。
回复
zimoshui
2012年01月04日 17:15:21
11楼
易引起汽蚀,影响板换寿命
回复

相关推荐