【BCW】突发!武汉雷暴大风致使吊篮作业严重事故(附专家观点)!
iytvsqna
iytvsqna Lv.2
2021年05月12日 08:57:45
来自于建筑加固
只看楼主

昨日,武汉局部遭遇10级雷暴大风,某施工吊篮发生严重事故。 【关于三阳路项目幕墙作业事故相关情况的通报】 2021年5月10日武汉局部遭遇10级雷暴大风,当日13:30,湖北高艺装饰工程有限公司两名工人对三阳路幕墙工程进行保洁作业,14:30大风骤起,吊蓝被吹起摆动,撞击大楼幕墙;14:50救援人员将吊篮固定,随后,将两名工人救出送医经抢救无效死亡,项目负责人已被控制。我局正会同相关部门进行事故原因调查、责任认定追究、举一反三整改补漏、死者善后等工作。

昨日,武汉局部遭遇10级雷暴大风,某施工吊篮发生严重事故。

【关于三阳路项目幕墙作业事故相关情况的通报】


2021年5月10日武汉局部遭遇10级雷暴大风,当日13:30,湖北高艺装饰工程有限公司两名工人对三阳路幕墙工程进行保洁作业,14:30大风骤起,吊蓝被吹起摆动,撞击大楼幕墙;14:50救援人员将吊篮固定,随后,将两名工人救出送医经抢救无效死亡,项目负责人已被控制。我局正会同相关部门进行事故原因调查、责任认定追究、举一反三整改补漏、死者善后等工作。


武汉市应急管理局

2021.5.10

(长江日报)

专家观点:


又一场大风暴雨考验了我们幕墙和屋面的设计、施工与维护,代价又是惨痛的。武汉火车站的水帘洞、武汉科技馆的屋顶被掀翻等,但最让人揪心的是那个在空风中挣扎的吊篮。当我们看着吊篮像旋转风车一样在空中飞舞,看着吊篮里隐约的人影,听着那一声声让人绝望的撞击,只有祈祷奇迹,但奇迹并没有发生。


吊篮和擦窗机是幕墙施工和维护安全事故的重大危险源之一,怎么谨慎都不为过。根据《吊篮作业要求》,暴雨、大雾、风力大于五级,吊篮是不能使用的。我们不知为什么没能预防此次事故的发生?是武汉没有大风预警吗?是抢工期分秒必争吗?是管理人员疏忽没关注每日天气吗?是事发突然没有任何预兆吗?历次安全事故都要总结经验教训,安全永远在路上……


1、吊船是作业安全的载体,竖向安全通过钢丝绳缆保障,参考电梯行业安全度有较好保障。目前规范要求竖向间隔20m设置从而控制吊船在侧风作用下控制摆动幅度。建议从行业规范角度考虑加密到10m或者更小。另外鼓励工业设备行业进入bmu行业,从科技角度提升吊船自身的技术水平,例如考虑吊船自带吸盘,实现每层幕墙进行快速切换的拉结,从根本上解决吊船摆动安全问题。


2、就视频的情况判断,事故发生的幕墙上可能没有设置可靠的生命安全系统(防风插销或固定滑槽),导致吊篮清洗时没有很好地和幕墙固定。


3、就视频的情况判断,吊篮的上岗前操作可能也有不当,没有固定好生命安全系统,不应该上篮操作。且在大风天气不允许吊篮作业。


总之,偶发天气只是外因,设计和操作的合规性,才是避免这种事故的根本之道!不要让天灾变成人祸!



这场突如其来的暴风雨对城市的破坏力极大,一起感受下:




安全永远在路上...



以上图片和视频综合整理自长江日报、武汉热点、幕墙头条等微信公众号及网络信息。


专家观点综合整理自建筑幕墙行业相关专家建议,如有转载请务必注明来源(建筑幕墙微信公众号:bcwjournal)。