洁净室计算不明白的问题,大家帮帮忙
bxl1023
bxl1023 Lv.2
2008年03月11日 14:48:19
只看楼主

以MAU+DC+FFU为例,通常情况下我们计算负荷是人员,围护结构,灯光,机台等的负荷之和,此时算出的负荷是室内显热负荷,也就是干盘管承担的负荷。又有一个公式Q干盘管=L回*(室内状态点焓值-干盘管处理后的空气焓值)L回=总风量-新风量用这个公式算出来的干盘管负荷跟上面的人员机台负荷之和远远不相等,我不知道那一个是正确的.

以MAU+DC+FFU为例,通常情况下我们计算负荷是人员,围护结构,灯光,机台等的负荷之和,此时算出的负荷是室内显热负荷,也就是干盘管承担的负荷。
又有一个公式Q干盘管=L回*(室内状态点焓值-干盘管处理后的空气焓值)
L回=总风量-新风量
用这个公式算出来的干盘管负荷跟上面的人员机台负荷之和远远不相等,我不知道那一个是正确的.
免费打赏
deathgod007
2008年03月11日 17:21:38
2楼
此总风量非彼总风量
第一种较准确
回复
pastor163
2008年03月12日 08:58:01
3楼
二者是否相等,要看你新风处理的终状态点。
回复
bxl1023
2008年03月12日 10:27:14
4楼
我明白了,这个公式Q干盘管=L回*(室内状态点焓值-干盘管处理后的空气焓值)
已知L回=总风量-新风量,干盘管负荷就是上面的灯光,人员,机台,围护负荷之和。把这两个已知代入到上面的公式,可以确定干盘管处理后的空气焓值。这就是我们常说的大风量小温差。谢谢大家,我好象明白了,昨天就是想不通