这部分属于综合能力考点,历年真题都有考试题目,案例中也可以出现,标红加黑的一定要背下来,考试通过的考生大多都是这样过来的,你也可以!建议大家默写总结表里的时间。 一、消防给水及消火栓系统应有管理、检查检测、维护保养的操作规程;并应保证系统处于准工作状态。 二、维护管理人员应掌握和熟悉消防给水系统的 原理 、 性能 和
这部分属于综合能力考点,历年真题都有考试题目,案例中也可以出现,标红加黑的一定要背下来,考试通过的考生大多都是这样过来的,你也可以!建议大家默写总结表里的时间。
一、消防给水及消火栓系统应有管理、检查检测、维护保养的操作规程;并应保证系统处于准工作状态。
二、维护管理人员应掌握和熟悉消防给水系统的
原理 、
性能 和
操作规程 。
1.
每季度 应监测
市政给水管网的压力和供水能力 。
2.
每年 应对
天然河湖等地表水消防水 源的常水位、枯水位、洪水位,以及枯
水位流量或蓄水量 等进行一次检测。
3.
每年 应对
水井等地下水消防水源 的常水位、最低水位、最高
水位和出水量 等进行一次测定。
4.
每月 应对消
防水池、高位消防水池、高位消防水箱 等消防水源设施的水位等进行一次检测;消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。
5.在
冬季每天 应对消防储水设施进行
室内温度和水温检测 ,当结冰或室内温度低于5℃时,应采取确保不结冰和室温不低于5℃的措施。
四、消防水泵和稳压泵等供水设施的维护管理应符合下列规定:
1.
每月 应
手动启动 消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况。
2.
每周 应模拟消防水泵自动控制的条件
自动启动 消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录。
3.
每日 应对稳压泵的
停泵启泵压力和启泵次数 等进行检查和记录运行情况。
4.
每日 应对柴油机消防水泵的
启动电池的电量 进行检测,每周应检查储油箱的储油量,
每月 应
手动启动 柴油机消防水泵运行一次。
5.
每季度 应对
消防水泵的出流量和压力 进行一次试验。
6.
每月 应对气压水罐的
压力和有效容积 等进行一次检测。
1.
每月 应对
减压阀组 进行一次
放水试验 ,并应检测和记录减压阀前后的压力,当不符合设计值时应采取满足系统要求的调试和维修等措施。
2.
每年 应对
减压阀 的
流量和压力 进行一次试验。
1.雨林阀的附属电磁阀应
每月 检查并应作启动试验,动作失常时应及时更换。
2.
每月 应对
电动阀和电磁阀 的供电和启闭性能进行检测。
3.系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态,
每月 应对
铅封、锁链 进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换。
4.
每季度 应对
室外阀门井 中,进水管上的
控制阀门 进行一次检查,并应核实其处于全开启状态。
5.
每天 应对水源控制阀、报警阀组进行
外观 检查,并应保证系统处于无故障状态。
6.
每季度 应对系统所有的
末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验 ,并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。
7.在市政供水阀门处于完全开启状态时,
每月 应对倒流防止器的
压差 进行检测。
七、
每季度 应对
消火栓 进行一次
外观和漏水 检查,发现有不正常的消火栓应及时更换。
八、
每季度 应对消
防水泵接合器的接口及附件 进行检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。
九、
每年 应对
系统过滤器 进行至少一次排渣,并应检查过滤器是否处于完好状态,当堵塞或损坏时应及时检修。
十、
每年 应检查消防水池、消防水箱等
蓄水设施的结构材料 是否完好,发现问题时应及时处理。
十一、建筑的使用性质功能或障碍物的改变,影响到消防给水及消火栓系统功能而需要进行修改时,应重新进行设计。
十二、火栓、消防水泵接合器、消防水泵房、消防水泵、减压阀、报警阀和阀门等,应有明确的标识。
十三、消防给水及消火栓系统应有产权单位负责管理,并应使系统处于随时满足消防的需求和安全状态。
十四、永久性地表水天然水源消防取水口应有防止水生生物繁殖的管理技术措施。
十五、消防给水及消火栓系统发生故障,需停水进行修理前,应向主管值班人员报告,并应取得维护负责人的同意,同时应临场监督,应在采取防范措施后再动工。
2楼
回复
3楼
1. 每月 应对
减压阀组 进行一次
放水试验 ,并应检测和记录减压阀前后的压力,当不符合设计值时应采取满足系统要求的调试和维修等措施。
2. 每年 应对
减压阀 的
流量和压力 进行一次试验。
回复