框架柱 ▼ 《高规》3.10.1、2条 特一级柱除应符合一级柱的设计要求外,还应符合:柱端弯矩增大系数、柱端剪力增大系数应增大 20% ;柱端加密区最小配箍特征值应比一级增加 0.02
框架柱
▼ 《高规》3.10.1、2条
特一级柱除应符合一级柱的设计要求外,还应符合:柱端弯矩增大系数、柱端剪力增大系数应增大 20% ;柱端加密区最小配箍特征值应比一级增加 0.02 ;全部纵筋构造配筋率,中、边柱不应小于 1.4% ,角柱不应小于 1.6% 。
▼ 《高规》3.10.4第3条
特一级框支柱体积配箍率不应小于 1.6% 。 match
▼ 特一级梁除符合一级抗震要求外,尚应符合以下规定:
1 . 梁端剪力增大系数应增大 20% ;
2. 梁端加密区箍筋最小面积配筋率应增大 10% ;
3. 连梁要求同一级。
▼ 《高 规》10.2.7转换梁设计应符合下列要求:
1. 转换梁上、下部纵向钢筋的最小配筋率,非抗震设计时均不应小于 0.30% ;抗震设计时,特一、一和二级分别不应小于 0.60% 、 0.50% 和 0.40% 。
2. 离柱边 1.5 倍梁截面高度范围内的梁箍筋应加密,加密区箍筋直径不应小于 10mm 、间距不应大于 100mm 。加密区箍筋的最小面积配筋率,非抗震设计时不应小于 ;抗震设计时,特一、一和二级分别不应小于 、 和 。
3. 偏心受拉的转换梁的支座上部纵向钢筋至少应有 50% 沿梁全长贯通,下部纵向钢筋应全部直通到柱内;沿梁腹板高度应配置间距不大于 200mm 、直径不小于 16mm 的腰筋。
▼ 特一级剪力墙和暗柱除应符合一级抗震等级的基本要求外,尚应符合下列规定:
1. 一般部位的水平和竖向分布钢筋最小配筋率应取为 0.35% ,底部加强部位的水平和竖向分布钢筋的最小配筋率应取为 0.4% 。
2. 约束边缘构件纵向钢筋最小构造配筋率应取为 1.4% ,配箍特征值宜增大 20% ;构造边缘构件纵向钢筋的配筋率不应小于 1.2% 。