建筑结构网特一级结构抗震措施规范总汇
周大虾
周大虾 Lv.2
2021年04月22日 13:39:05
只看楼主

框架柱 ▼ 《高规》3.10.1、2条 特一级柱除应符合一级柱的设计要求外,还应符合:柱端弯矩增大系数、柱端剪力增大系数应增大 20% ;柱端加密区最小配箍特征值应比一级增加 0.02 



框架柱


《高规》3.10.1、2条

特一级柱除应符合一级柱的设计要求外,还应符合:柱端弯矩增大系数、柱端剪力增大系数应增大 20% ;柱端加密区最小配箍特征值应比一级增加 0.02  ;全部纵筋构造配筋率,中、边柱不应小于 1.4% ,角柱不应小于 1.6%

《高规》3.10.4第3条


特一级框支柱体积配箍率不应小于 1.6% match


框架梁


特一级梁除符合一级抗震要求外,尚应符合以下规定:

1 .       梁端剪力增大系数应增大 20%

2.       梁端加密区箍筋最小面积配筋率应增大 10%

3.       连梁要求同一级。


《高 规》10.2.7转换梁设计应符合下列要求:


1.       转换梁上、下部纵向钢筋的最小配筋率,非抗震设计时均不应小于 0.30% ;抗震设计时,特一、一和二级分别不应小于 0.60% 0.50% 0.40%


2.       离柱边 1.5 倍梁截面高度范围内的梁箍筋应加密,加密区箍筋直径不应小于 10mm 、间距不应大于 100mm 。加密区箍筋的最小面积配筋率,非抗震设计时不应小于 ;抗震设计时,特一、一和二级分别不应小于


3.       偏心受拉的转换梁的支座上部纵向钢筋至少应有 50% 沿梁全长贯通,下部纵向钢筋应全部直通到柱内;沿梁腹板高度应配置间距不大于 200mm 、直径不小于 16mm 的腰筋。



剪力墙和暗柱

特一级剪力墙和暗柱除应符合一级抗震等级的基本要求外,尚应符合下列规定:


1.       一般部位的水平和竖向分布钢筋最小配筋率应取为 0.35% ,底部加强部位的水平和竖向分布钢筋的最小配筋率应取为 0.4%

2.       约束边缘构件纵向钢筋最小构造配筋率应取为 1.4% ,配箍特征值宜增大 20% ;构造边缘构件纵向钢筋的配筋率不应小于 1.2%


来源:网络