本人做了个一类的高层公寓,屋顶标高75.75m,因最高层最不利消火栓到屋面水箱不到7m,差了两米,就做了稳压罐与增压泵,选的是图集上的ZW(L)-I-X-10,立式隔膜式气压罐SQL800X0.6,水泵:25LGW3-10X4,参数是,消防所需压力P1=0.16MP,消防泵起动压力P2=0.33MP. 增压泵启动压力PS1=0.36MP,增压泵停泵压力PS2=0.42MP,水箱底标高76.3m,哪我的消火栓系统最低地下室的消火栓(该处标高-2.9m)处静压是多少,超过1MP吗?需不需要分区?请问算消火栓静压时,算不算增压泵的杨程?增压泵的杨程又是多少,是启动压力,还中停泵压力,还是别的?
本人做了个一类的高层公寓,屋顶标高75.75m,因最高层最不利消火栓到屋面水箱不到7m,差了两米,就做了稳压罐与增压泵,选的是图集上的ZW(L)-I-X-10,立式隔膜式气压罐SQL800X0.6,水泵:25LGW3-10X4,参数是,消防所需压力P1=0.16MP,消防泵起动压力P2=0.33MP. 增压泵启动压力PS1=0.36MP,增压泵停泵压力PS2=0.42MP,水箱底标高76.3m,哪我的消火栓系统最低地下室的消火栓(该处标高-2.9m)处静压是多少,超过1MP吗?需不需要分区?请问算消火栓静压时,算不算增压泵的杨程?增压泵的杨程又是多少,是启动压力,还中停泵压力,还是别的?
请网友及老王来说下!!
22楼
可以这样理解:P1是增压稳压设备起作用的最后时刻、最不利消火栓所必需的压力,而正常情况下增压稳压设备最大压力为PS2(此时最底层消火栓静压最大),所以应采用PS2!假设最不利消火栓静压超过100m就坏掉了,那么一旦达到PS2消火栓就会坏掉,所以不能用P1哦!P1只是最不利消火栓所需要的最小工作压力,而不是稳压设备所提供给消防系统的压力范围!!
回复
23楼
规范上说的是静水压力大于1.0MPa时应分区,这还要考虑增压设备放置的位置,有以下两种情况。
1.屋顶增压设备的PS2压力始终作用于系统,我认为这个压力应该加上。
2.当增压设备放在系统低点时,系统静压就是PS2。
回复
24楼
我同意楼上的第一条,但是当增压设备放在系统低点时,我认为系统静压最低点同样是PS2+系统最不利高度+栓口压力19米
回复
25楼
还是算一下吧
回复
26楼
好问题 MARK一下 !
回复
27楼
图集我看来看去怎么都觉得是错的,p1应该大于p2才对,p1是最不利点所需静压,p2是用水后压力下降需要启动消防主泵的压力,应该p1大于p2才对啊
回复
28楼
应该要算的,按稳压泵停泵的压力计算压力要不要减压及是否要设置减压消火栓,如果不算你的那个消火栓系统压力是达不到规范要求的。
回复
29楼
谈谈我的理解:
1、应该算屋顶稳压泵的停泵压力。
理由:准工作状态下系统压力应该在
稳压泵启泵压力 与
稳压泵停泵压力之间。所以算静压应该取停泵值+稳压泵高度
2、稳压泵启泵值满足最不利点0.07MPa即可,停泵值越小越好(大于启泵值0.1MPa)。
理由:设置气压罐的目的是什么?!就是为了避免稳压泵的频繁启动,尽可能长时间的保证系统压力于准工作状态。那我的启泵压力满足0.07MPa不够么?停泵压力靠的是电接点压力表的好坏(稳压泵启动后电接点压力表指针抖动着上升,所以停泵压力大于启泵压力0.1MPa以上都是可以的)
按图集选那么大的泵目的是什么?需要稳多高的压力?
如果你主观想规避1.0MPa分区的话,完全可以。100-75.75-2.9=21.35m 那你的启泵、停泵压力设在0.05Mpa~~0.2MPa之间。有问题么?有什么问题?
回复
30楼
赞同,不算出了问题,设计会承担责任的。
回复
31楼
稳压泵的确会导致系统静压的增加,但是这种静压增加会随着火灾的发生,消防主泵启动而消失(不管有没有增加稳压设备,消防主泵扬程的选择并不受影响,但是由于建筑高度增加的静压就不同了),系统的工作压力没有任何的变化,关键就是一点,管材的承压究竟是考虑平时(火灾没有发生,占大部分时间,甚至一直不发生)还是火灾时的工作压力(火灾时工作压力是超过100m的),发生火灾时管网承受的工作压力基本上与平时有稳压设备时的静压差不多,所以静压应该考虑稳压泵
回复