冷却塔补水问题
stsj
stsj Lv.2
2005年02月02日 22:53:59
只看楼主

本人现在的工程中冷却塔平面图补水管上未设阀门,而系统图上有。我想请教各位,冷却塔补水管是干什么用的?补水管上到底装不装阀门?如果装怎么控制补水呢?谢谢!

本人现在的工程中冷却塔平面图补水管上未设阀门,而系统图上有。我想请教各位,冷却塔补水管是干什么用的?补水管上到底装不装阀门?如果装怎么控制补水呢?谢谢!
免费打赏
slandic
2005年02月03日 13:23:14
2楼
应该要设阀门,一般冷却塔补水有自动补水和手动补水两种,马利冷却塔就是。自动补水管还要装浮球阀,由浮球阀控制补水,手动的当然人工来控制了。循环水在运行中当然会有损失了,所以要补水。
回复
stsj
2005年02月05日 13:53:56
3楼
冷却塔里有集水器吗?浮球阀装哪?
回复
疾风乡里963
2005年02月05日 23:57:22
4楼
冷却水塔有水盘及浮球都是含在冷却水塔设备中
回复
hkqah
2005年02月06日 15:53:34
5楼
如果是大型的工业冷却塔,(单塔200m3/h),有塔下水池,也可以采用水位报警,电磁控制补水阀。
回复
stsj
2005年02月08日 11:36:34
6楼
谢谢!谁有马利冷却塔的样本啊?能否传一份给我啊!
回复
alpha_cheung
2005年02月09日 10:52:08
7楼

一定要装的
回复
hdj_5050
2005年02月11日 18:55:39
8楼
现在的高层建筑包括宾馆酒店的冷却塔大多都在屋面,冷却塔补水就需要底层的补水泵进行补水,请问楼上各位,这种情况如果采用你们说的这样手动和自动方式补水,如何自动控制水泵的停启,并且冷却塔水盘的水深只有30到40公分,一般的液位控制阀都无法使用,请问如何解决?
回复
stsj
2005年02月14日 09:41:32
9楼
我认为直接从生活给水管网中接出一根做补水管即可解决,不必单独设补水泵。
回复
leetian
2005年08月24日 16:51:45
10楼
上面的前辈, 在下是良机冷却塔的销售工程师, 如果你们有何问题, 可以随时联络在下: 上海良机公司 工程部 李天 电话:021 57609600EXT117 MOBILE: 13386069298 EMAIL: LCJSB@LIANGCHI.COM.CN
回复

相关推荐

APP内打开