空调安装师傅怎么在网上接单?空调安装流程和注意事项分享
辨识度除外
2021年04月19日 14:31:06
来自于中央空调
只看楼主

      商用空调与普通的空调安装方式不同,家用中央空调采用“隐藏式”安装方式,其设计安装方案应与房屋的整体装修方案相结合,否则会影响后期的装修。中央空调的安装尤为重要。现在,我将一一告诉您详细的过程和注意事项。 制定空调方案 需要设计容量,型号,回风方法,远程控制方法以及确定家用中央空调程序的安装位置的方法。根据房间类型和用户需求以及装修特点而定。例如,遥控器有两种:有线和无线。在客厅里,人们通常会四处走动。您可以选择有线遥控器,也可以为卧室选择无线遥控器。此外,您必须制定良好的空调计划,空调设计师和装修设计。师生之间的充分沟通也很重要

      商用空调与普通的空调安装方式不同,家用中央空调采用“隐藏式”安装方式,其设计安装方案应与房屋的整体装修方案相结合,否则会影响后期的装修。中央空调的安装尤为重要。现在,我将一一告诉您详细的过程和注意事项。

制定空调方案

需要设计容量,型号,回风方法,远程控制方法以及确定家用中央空调程序的安装位置的方法。根据房间类型和用户需求以及装修特点而定。例如,遥控器有两种:有线和无线。在客厅里,人们通常会四处走动。您可以选择有线遥控器,也可以为卧室选择无线遥控器。此外,您必须制定良好的空调计划,空调设计师和装修设计。师生之间的充分沟通也很重要

早期沟通很重要,有必要向空调设计师提供实时的装修方案,每个房间的功能分布等信息,并尽量让经过以上步骤,空调设计师可以计算出空调的负荷值,并根据需要选择室内机和室外机。当然,模型的最终选择还需要考虑区域的气候特征,房屋本身的高度,方向和热源等因素。

出回风法的设计

确定如何有效地将空调的送风和回风方法与天花板形状相结合,以确保空调效果和房屋的美观。足够大,则可以使用侧面交货和退货的方法;如果顶棚空间不够宽敞,可以采用侧送回的方法。如果您不考虑使用天花板,则可以考虑使用厕所等相邻空间。另外,出风口的合理布局也很重要,不仅要使空气分配照顾房间的每个角落,而且还要避免直接吹气除了上述设计过程外,安装公司还将计划整个建筑的设计。例如,为了确保冷却和加热的效果,在施工设计过程中应尽量缩短制冷剂管道的长度;在安装制冷剂管道时,一定要占用管道空间,并尽量避免束线交叉。排水管和冷凝水管应按照附近的原则进行排水,

签订合同不要忘

别忘了与销售安装公司签订销售安装合同以保护您的合法权益,此外,以确保装修进度和施工期间,请在装修开始前1-2周签署合同,并留出足够的时间供销售和安装公司准备空调和安装材料。

安装要点

室内机安装:在安装前,请检查是否型号,名称和设计图一致,在安装过程中必须准确定位安装位置,并确保水平安装以减少运行噪音;此外,室内机吊杆螺母必须具有防松措施,以确保安全安装室内机后,应将其包装在塑料袋中,塑料袋不能在完成其他装饰之前必须将其打开以防止灰尘进入,否则会影响将来的使用效果。最后要特别注意的是必须有一个检查端口以备将来维护。

风机盘管

吊装中央空调室内机、风机盘管,并对风机盘管进行包裹,避免有灰尘杂质进入;

铺设管路

冷媒管及排水管等管件、阀件以及与管路接触的金属配件都要保温包裹起来,以防冷凝水滴漏,影响天花等房屋局部的装修。

管路安装


风盘接管


管道保温

一定要让保温材料紧贴在管壁上,特别是保温材料接缝处、管道固定点、阀门等薄弱环节。如果处理不到位,空气进入碰到管壁便会在管壁上产生冷凝水,冷凝水积存在孔隙中,越积越多,就会渗出,将吊顶弄湿。

水管打压

试压前应关闭水表后闸阀,避免打压时损伤水表。 将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间不得小于10分钟。升至规定试验压力后,停止加压,观察接头部位是否有渗水现象。 稳压后,一小时内的压力降不超过0.05MPa且不渗漏为合格。

安装室外机

首先,要在外墙钻孔,特别注意防止雨水渗入,管道穿过的外墙必须密封,同时要在钻孔处设保护套管;第二,系统内要进行真空干燥,以避免产生制冷不良或系统冰堵等现象的出现;第三,室外机安装的位置要讲究散热通风良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐藏,避免影响房子外观和噪音影响室内。在室外机周围或机座周围都必须设有排水槽,尤其安装在屋顶平台上,必须注意防水施工,保证屋顶不漏。第四,由于室外机的散热翅片是裸露在外的,容易碰伤,从而影响美观及使用效果,所以安装时应十分注意,如出现碰伤,可用废弃的梳子或牙刷梳理。

空调主机连接

最后,通常一个房间或厅只需要一个风口,如果客厅的面积较大,或呈长方形,可以多加一个风口。如选择的是侧送下回的方式,要注意出风口和回风口的风叶方向不能是同方向,以免造成短路,对制冷/暖效果造成较大影响。

家居装饰及中央空调工程安装完毕后,必须进行系统的测定和最终验收试运行(简称验收)。系统调试在满负荷和最小负荷条件下分别进行。空调器机组试运行要不少于1.5小时。