小编统计了一下历年真题,从15年开考到现在,喷头的相关知识点仅在实物和综合两科目考试中就考试了30多分,喷头的检验、安装、验收、维护又是里面重要的知识点,所以小编觉得很有必要做一个主要知识点总结,这篇里的知识点大家可以按照综合能力的选择题来备考!
小编统计了一下历年真题,从15年开考到现在,喷头的相关知识点仅在实物和综合两科目考试中就考试了30多分,喷头的检验、安装、验收、维护又是里面重要的知识点,所以小编觉得很有必要做一个主要知识点总结,这篇里的知识点大家可以按照综合能力的选择题来备考!
1.喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)、制造厂及生产日期等标志应齐全。
4.喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。
5.闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。试验数量应从每批中抽查1%,并不得少于5只,试验压力应为3.0MPa,保压时间不得少于3min。当两只及两只以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再抽查2%,并不得少于10只,并重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头。
2.喷头安装时,不应对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头、隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层。
3.喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。
4.安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩。
5.喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计要求。
6.安装前检查喷头的型号、规格、使用场所应符合设计要求。系统采用隐蔽式喷头时,配水支管的标高和吊顶的开口尺寸应准确控制。
1.当喷头的公称直径小于10mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。
2.当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位 。
3.当喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符相关规定。
4.
下垂式早期抑制快速响应(ESFR)喷头溅水盘与顶板的距离应为150mm~360mm。直立式早期抑制快速响应(ESFR)喷头溅水盘与顶板的距离应为100mm~150mm。
1.喷头设置场所、规格 、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)应符合设计要求。检查数量:抽查设计喷头数量10%,总数不少于40个,合格率应为100%。
2.喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离应符合设计要求。检查数量:抽查设计喷头数量5%,总数不少于20个,距离偏差±15mm,合格率不小于95%时为合格。
3.有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头,应采取防护措施。
5.各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。
五、
每月应对喷头进行一次外观及备用数量检查,发 现有不正常的喷头应及时更换;当喷头上有异物时应及时清除。更换或安装喷头均应使用专用扳手,检查内容见下表。
【2015综合能力22】 闭式自动喷水灭火系统施工安装前,需对已进场的闭式喷头进行密封性能试验。下列情况中,符合相关施工验收规范要求的是( )。
A.施工单位按规范要求抽样并使用专用试验装置进行密封性能试验
B.密封性能试验压力为3MPa,保压时间1min
C.施工单位按每批喷头总数量的1%抽样送国家法定检测机构进行密封性能试验
D.施工单位按每批喷头5只喷头抽样送国家法定检测机构进行密封性能试验
A
【解析】根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 3.2.7-5闭式喷头应进行密封性试验,以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于5只,试验压力应为3.0MPa,保压时间不得少于3min,B选项错误。当两只及两只以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再抽查2%,但不得少于10只,并重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头。C选项只说了抽取1%但没有确定最少是几只喷头,故C选项错;不是在每批喷头中抽取5只喷头,而是抽取每批喷头的1%且不少于5只进行检测,D选项错误。本题答案为A。
【2016综合能力83】 对自动喷水灭火系统喷头的安装情况进行检查,下列说法中,正确的有( )。
A.喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行
B.同一隔间内不能同时安装3mm和5mm玻璃球洒水喷头
C.水平边墙型洒水喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm
D.湿式系统在吊顶下不应安装下垂型喷头
E.喷头的型号、规格、使用场所应符合规范规定
点击空白处查看答案
ABC
【解析】根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 5.2.1,喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行,A选项正确(注:根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 5.2.1,喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。);根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 6.1.7及其条文说明,同一隔间内应采用相同热敏性能的喷头,即要采用热敏性能、规格及安装方式一致的喷头,B选项正确;根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017表7.1.15,水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm,C选项正确;根据6.1.3-2,湿式系统在吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头,D选项错误;根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 5.2.6,安装前检查喷头的型号、规格、使用场所应符合设计要求。系统采用隐蔽式喷头时,配水支管的标高和吊顶的开口尺寸应准确控制。虽然设计都应符合规范的要求,但是在有些情况下是没有规范可依据的,这个时候就只能参照设计要求,所以准确的说应该是符合设计规定,E选项错误。本题答案为ABC。
【2017综合能力53】 某消防工程施工单位对自动喷水灭火系统的喷头进行安装前检查,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,关于喷头现场检验的说法中,错误的是( )。
A.喷头螺纹密封面应无缺丝,断丝现象
B.喷头商标、型号等标志应齐全
C.喷头外观应无加工缺陷和机械损伤
D.每批应抽查3只喷头进行密封性能试验,且试验合格
D
【解析】《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 3.2.7,喷头的现场检验应符合下列要求:
1)喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)、制造厂及生产日期等标志应齐全。
2)喷头的型号、规格等应符合设计要求。
3)喷头外观应无加工缺陷和机械损伤。
4)喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。
5)闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于5只,试验压力应为3.0MPa;保压时间不得少于3min。当两只及两只以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再抽查2%,但不得少于10只,并重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头。
本题答案为D。
【2017综合能力63】 某消防工程施工单位对自动喷水灭火系统闭式喷头进行密封性能试验,下列试验压力和保压时间的做法中,正确的是( )。
A.试验压力2.0MPa,保压时间5min
B.试验压力3.0MPa,保压时间1min
C.试验压力3.0MPa,保压时间3min
D.试验压力2.0MPa,保压时间2min
C
【解析】根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 3.2.7-5,闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于5只,试验压力应为3.0MPa;保压时间不得少于3min。当两只及两只以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再抽查2%,但不得少于10只,并重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头。本题答案为C。
【2019综合能力41】 某消防工程施工单位对某建筑的自动喷水灭火系统组件进行进场检验,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261),不属于喷头现场检验内容的是( )。
A.喷头的型号、规格
B.喷头的工作压力
C.喷头的公称动作温度
D.喷头的响应时间指数(RTI)
B
【解析】根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB 50261-2017 3.2.7,喷头的现场检验内容包括:喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数( RTI)、制造厂及生产日期、喷头的型号、规格。本题答案为B。