2020 年,Kakolanm?ki 污水处理厂借助余温热能等能源回收,实现 综合体气候影响为 -24 931 t 二氧 化碳 ( CO 2 ) , 综合碳足迹为负数;不仅自身完成碳中和运行,而且出现大量碳汇。
2020 年,Kakolanm?ki 污水处理厂借助余温热能等能源回收,实现 综合体气候影响为 -24 931 t 二氧 化碳 ( CO 2 ) , 综合碳足迹为负数;不仅自身完成碳中和运行,而且出现大量碳汇。
Kakolanm?ki
污水处理厂地处芬兰最古老城市图尔库( Turku
),为改造利用了地下约 471 000 m
3
的岩石场,由图尔库地区污水处理有限公司( Turun seudun puhdistamo Oy
)于 2009
年 1
月 1
日建成运行。该厂目前主要处理净化图尔库地区近 30
万居民生活污水以及当地工业废水,取代了原先五个老旧污水处理厂,处理规模为 90 000 m
3 /d
。
图片来源: https://turunseudunpuhdistamo.360tour.fi/
该污水处理厂主要包括机械、化学和生物处理过程的 4 条平行污水处理线,主要流程如下图所示。
图片来源: https://www.turunseudunpuhdistamo.fi/toiminta
进水通过格栅后投加硫酸铁化学药剂,在初沉池磷污泥与悬浮物( SS
)共沉淀,混合污泥排入储泥罐。
生物处理采用传统生化曝气池,二沉池出水通过升流慢速砂滤池深度处理。滤层由 0.5 m
石英砂和 1.0 m Filtralite Clean MC 2,5-4
过滤材料(主要为烧焦粘土和浅砾石)组成,保证出水稳定达标。
该厂还引入了两组旁路处理单元,洪峰流量(超负荷)进水由旁路通过双线 Actiflo?
(高速沉淀池,主要为微砂辅助化学絮凝过程),可提高污水处理厂稳定性和抗冲击能力。
污水处理厂平均进水水质
污水处理厂平均出水水质
数据来源 : KAKOLANM?EN J?TEVEDENPUHDISTAMONTARKKAILUTUTKIMUS VUONNA 2020( 《 2020 年对 KOKOLANM?KI 废水处理厂的监测调查》 )
进出水数据显示,该厂有机物、磷与 SS
去除率为 99%
(水质标准要求 95%
),总氮去除率为 80%
(水质标准要求 75%
),出水指标符合环境排放要求( ESAVI No 167/2014/2
)。
位于厂内隧道的热泵交换站由图尔库能源有限公司( Turku Energia Oy
)运营,主要用于污水处理出水余温热能回收,回收热能就近并入当地热力管道系统,为近 15 000
户家庭集中供暖 (
每年约 200 GWh
,占图尔库地区 14%
供热量 )
;夏季用于区域制冷(每年约 30 GWh
,占 90%
该区域制冷量)(数据来源:
https://energia.fi/
)。
图片来源: https://www.turunseudunpuhdistamo.fi/lampopumppulaitos
图片来源: https://www.districtenergyaward.org/winners/2011-2/
据测算,该热泵站所替代的化石能源每年为图尔库地区减少约 8
万 t
碳排放量。与此同时,污水出水平均温度降低约 5~10
℃,非常接近排放水体环境温度,可保护附近海域生态环境。
污泥厌氧消化
该污水处理厂每年产生约 50 000 t
干污泥。干污泥经油轮被运送至附近 Gasum
沼气处理厂( Gasum Oy:n Topinojan biokaasulaitokselle
),经过消毒、消化和堆肥处理、处置。消化产生的沼气经热电联产( CHP
)也用作该地区供暖和电力。堆肥处理后的污泥用作农 /
林业肥料或土壤改良剂。沼气站采用中温消化工艺,每年可以生产 4 600 000 m
3
生物沼气,相当于 30 GWh
能源
。
其它能源
除此之外,该厂还利用太阳能电池板产电,亦从通风管道、空气压缩机、泵站冷却水中回收热能,以实现碳中和运行目的。
图片来源: https://iwa-network.org/learn/circular-economy-tapping-the-power-of-wastewater/
数据来源 : KAKOLANM?EN J?TEVEDENPUHDISTAMONTARKKAILUTUTKIMUS VUONNA 2020( 《 2020 年对 KOKOLANM?KI 废水处理厂的监测调查》 )
以上数据可以看到,
污水处理厂年均耗能总量为 21 042 MWh ,而通过各种形式能源回收总量高达 211 415 MWh ,产能几乎是运行能耗的 10 倍之多。 其中,以余温热能回收供热 / 制冷能量回收占比总回收能量最大,达 95% ,是主要产能来源;而污泥厌氧消化产能仅占 3.7% ,且只能满足 36.8% 运行能耗需要(况且在进水平均 COD=2 100 mg/L 下获得),若仅靠污泥厌氧发酵距离碳中和目标甚远(能量赤字 73.2% ) 。可见,污水余温热能是一种潜能巨大的新能源,合理利用热能让该厂成为名副其实的“能源工厂”。
2020
年,该污水处理厂总碳排量为
10 712
t
二氧化碳
( CO 2 )
,主要排放源为氮氧化物(
NxO
)和甲烷
(CH
4
)
(
HSYViikinm?ki
处理厂碳排测算模型)。
碳足迹核算除考虑污水处理厂运行外,还必须考虑到 Gasum Oy
沼气厂以及 TSE
厂供热与制冷量。下图描述了该厂综合体碳足迹减少情况。
图片来源: KAKOLANM?EN J?TEVEDENPUHDISTAMONTARKKAILUTUTKIMUS VUONNA 2020( 《 2020 年对 KOKOLANM?KI 废水处理厂的监测调查》 )
2020 年,该厂综合体气候影响为 -24 931 t 二氧化碳
(
CO 2 ),即 , 该厂综合碳足迹为负数,不仅自身完成碳中和运行,而且出现大量碳汇。