8吨的单机反渗透出水,原水箱要多大?什么尺寸
长沙禹泉
2021年04月14日 09:46:58
来自于水处理
只看楼主

8吨的单机反渗透出水,原水箱要多大?什么尺寸?还有预处理罐多大

8吨的单机反渗透出水,原水箱要多大?什么尺寸?还有预处理罐多大

时时准备
2021年04月15日 14:50:42
2楼

原水箱1-2小时的停留时间就行了,产水量8吨,按照的回收率算出进水量的大小,基本上可以算出原水箱的大小,场地够用加大无所谓的,具体尺寸就看厂家了。预处罐根据你的进水量,进水流速多介质按照10-14m/s,活性炭按照8-12m/s,核算直径,不行你就找厂家询最简单,都会给你配置