毛细管地暖设计施工要点
辨识度除外
2021年04月12日 14:58:56
来自于采暖供热
只看楼主

收录于话题 下表将给出 10mm 地暖盘管 6mm 间距与 16mm 地暖盘管以及 20mm 地暖盘管的对比: 盘管管径 间距( cm ) 每平方米盘管长度( m ) 计算公式 外表面积( / ㎡) 20mm 15


下表将给出 10mm 地暖盘管 6mm 间距与 16mm 地暖盘管以及 20mm 地暖盘管的对比:


盘管管径


间距( cm


每平方米盘管长度( m


计算公式

外表面积( / ㎡)

20mm

15

6.42

0.02 ×3.14×6.42

0.4

16mm

15

6.42

0.016 ×3.14×6.42

0.32

10mm

6

16.42

0.01 ×3.14×16.42

0.52


1、 螺旋形布管方式:

2 迂回型布管方式:

这种方式通常产生的温度一端高一端低,而且布管时管路要弯曲180度,材料所受应力较大,所以我们只推荐在较狭小的空间内采用。

3、螺旋迂回型布管方式:

由于房间结构复杂多样,除上述典型布管方式外,混合形布管方式也经常被采用。

设计步骤

采用10mm地暖盘管,给出地暖盘管的一些设计要求及原则,设计步骤如下:

1、 已知采暖户型、结构以及采暖面积;

2、 预估地暖盘管的路数;

3、 定位风集水器的安装位置及高度;

4、 草图规划好地暖盘管的走向,一般取距 离分集水器最远处为第一路;

5、利用绘图软件绘制标准的地暖盘管的设计图纸(10mm地暖盘管每一路建议70m-80m,平衡阻力);

6、 校对每一路的地暖盘管长度;

7、 计算每一路地暖盘管所占地暖模块格数,出图,施工现场严格按图施工。


施工图片


错误案例:

这种情况一定不能出现,地暖管会弯瘪,严重影响该管路的流量。


分集水器部件:


针对不同铺设面积,又一分三,一分二,一分一的接头。


流量计,用来设置地暖流量,同时还可监测管路是否弯瘪。

总结:相较于20/16cm的地暖管,10cm地暖管再设计施工上都更繁琐,但是考虑到最终的取暖与制冷效果,节能性,还是值得推广的。


免费打赏

相关推荐

APP内打开