火灾时怎么关断双电源转换开关(非消防)?
漫天飞雪
2008年03月10日 19:12:10
只看楼主

火灾时怎么关断双电源自动转换开关(非消防),是通过分励同时关掉两个供电断路器,还是让双电源转换开关回0位,另外远程控制双电源转换开关是通过逻辑脉冲来实现的,消防控制器这样做方便吗?如现有一栋重要甲级办公楼的非消防双电源供电双回路供电到末端:电讯房、客梯、生活水泵; 另外,有些重要高档的建筑,如人防、中央屋宇管理系统、车库管理系统排污泵,也有可能设置双电源。

火灾时怎么关断双电源自动转换开关(非消防),是通过分励同时关掉两个供电断路器,还是让双电源转换开关回0位,另外远程控制双电源转换开关是通过逻辑脉冲来实现的,消防控制器这样做方便吗?

如现有一栋重要甲级办公楼的非消防双电源供电
双回路供电到末端:电讯房、客梯、生活水泵;
另外,有些重要高档的建筑,如人防、中央屋宇管理系统、车库管理系统排污泵,也有可能设置双电源。
免费打赏
zxm9112003
2008年03月31日 22:02:32
12楼


回4楼的你的话不能太绝对。
好像非消防电梯,弱电间电源 ,还有我接触的一个立体停车电源都是双路供电,但不是消防电源!!虽然这些设备不是消防电,但如果断电的话会带来很大的不便。所以需要双路供电保障,但发生火灾时需要切断的。
回复
fallstarw
2008年04月04日 22:08:24
13楼
消防设备用电是一级负荷
,但是并不是所有的一级负荷都是消防用电。而一级负荷就用采用双电源,而且在火灾时要切除
回复
jscuiyue
2009年04月16日 17:10:02
14楼
学习后 路过
回复
无人喝彩
2009年04月16日 17:57:45
15楼

厂家的一家之谈,一看作者就不是搞电气设计的,对消防负荷,一级负荷及规范要求的,在火灾时要切除非消防电源的概念不是很清楚。
不要误导初学者了,这样还害人的
回复
无人喝彩
2009年04月16日 17:58:58
16楼

我特意下载看了一下,感觉是厂家的一家之谈,一看作者就不是搞电气设计的,对消防负荷,一级负荷及规范要求的,在火灾时要切除非消防电源的概念不是很清楚。
不要误导初学者了,这样是会害人的
回复
huaxinsky
2009年04月17日 17:30:36
17楼
个人观点:非消防电源中的一二级负荷,要视切断电的后果的严重性而定.如果切断后关系到人的生命,如手术室,ICU等地方,就不能切断.同时,一二级负荷也可以设置成手动切断的形式.

双电源的切断问题:现在一般的双电源都带有消防触点,所以可以就在双电源上控制.
回复
nanzhao5400
2009年11月19日 16:20:02
18楼
还是要谢谢4楼提供的资料!~~~~
回复
红苹果
2009年11月19日 16:43:46
19楼
:L

除了消防负荷其他都不是双电源。。。下面还有人同意啊

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-11-19 16:55 编辑 ]
回复
点点大神
2011年06月14日 22:06:47
20楼
请问谁知道火灾时非消防负荷怎样断电的(是通过什么装置,最好讲一下原理),谢谢各位
回复
boeing_s
2011年06月15日 11:21:22
21楼
直接在配电间的出线回路上加分励不就行了,和后面的ATS关系不大,你上级都因为非消防负荷切掉了,ATS自然就不会动作了。
至于有人说非消防负荷不可能是双电源,就当个笑话看好了