火灾时怎么关断双电源转换开关(非消防)?
漫天飞雪
2008年03月10日 19:12:10
只看楼主

火灾时怎么关断双电源自动转换开关(非消防),是通过分励同时关掉两个供电断路器,还是让双电源转换开关回0位,另外远程控制双电源转换开关是通过逻辑脉冲来实现的,消防控制器这样做方便吗?如现有一栋重要甲级办公楼的非消防双电源供电双回路供电到末端:电讯房、客梯、生活水泵; 另外,有些重要高档的建筑,如人防、中央屋宇管理系统、车库管理系统排污泵,也有可能设置双电源。

火灾时怎么关断双电源自动转换开关(非消防),是通过分励同时关掉两个供电断路器,还是让双电源转换开关回0位,另外远程控制双电源转换开关是通过逻辑脉冲来实现的,消防控制器这样做方便吗?

如现有一栋重要甲级办公楼的非消防双电源供电
双回路供电到末端:电讯房、客梯、生活水泵;
另外,有些重要高档的建筑,如人防、中央屋宇管理系统、车库管理系统排污泵,也有可能设置双电源。
免费打赏
qian68747
2008年03月23日 12:31:43
2楼
通过断路器来实现!!!一般都是这样。
回复
tjzy1996
2008年03月23日 14:34:13
3楼
选择带消防切非的双电源就可实现
回复
lingyan16
2008年03月23日 21:25:08
4楼
老弟;
消防负荷根本就不能断电!消防负荷是火灾时要用的,怎么能断电呢?火灾时要断电的是非消防负荷,非消防负荷是不用双电源的,单电源供电就可以了!
看我给你提供的资料第9页,第12个问题的解答
回复
nishaowei
2008年03月24日 08:55:27
5楼
学习
回复
walen2001
2008年03月24日 09:26:31
6楼
路过!
回复
enjoy82
2008年03月24日 11:47:45
7楼
学习了
回复
jyglh
2008年03月24日 15:17:37
8楼
消防负荷根本就不能断电!消防负荷是火灾时要用的,怎么能断电呢?火灾时要断电的是非消防负荷,非消防负荷是不用双电源的,单电源供电就可以了!
回复
design52
2008年03月24日 16:34:24
9楼
同意四楼说法~
回复
lfwlwf
2008年03月24日 17:41:32
10楼
消防负荷根本就不能断电!消防负荷是火灾时要用的,怎么能断电呢?火灾时要断电的是非消防负荷,非消防负荷是不用双电源的,单电源供电就可以了!

学习了!
回复
my_tulip1
2008年03月25日 08:59:13
11楼

学习中.........................................................
回复

相关推荐

APP内打开