4月6日安徽省应急管理厅发布消息:4月6日8时52分许,池州市贵池区铜锣湾广场顶层平台发生火灾,过火面积约400平方米,10时许明火被扑灭,现场搜寻到6名被困人员,经送医院救治后,2人出院、4人抢救无效死亡。7日,池州市发布火灾事故原因: 事故初步原因为楼内拆除扶梯时,火花点燃垃圾并引发火灾 ,拆除扶梯人员当场死亡,另有3名女性死者系5楼一影楼工作人员,因烟大来势凶猛未能成功逃生。 火花点燃附近垃圾,拆除扶梯的人员当场死亡,这商场扶梯边上得有多少易燃的垃圾?施工现场是否配置灭火器?相关人员是否会使用?疏散通道是否畅通?种种拷问凸显商场内部对于施工消防安全管理问题严重
4月6日安徽省应急管理厅发布消息:4月6日8时52分许,池州市贵池区铜锣湾广场顶层平台发生火灾,过火面积约400平方米,10时许明火被扑灭,现场搜寻到6名被困人员,经送医院救治后,2人出院、4人抢救无效死亡。7日,池州市发布火灾事故原因: 事故初步原因为楼内拆除扶梯时,火花点燃垃圾并引发火灾 ,拆除扶梯人员当场死亡,另有3名女性死者系5楼一影楼工作人员,因烟大来势凶猛未能成功逃生。
火花点燃附近垃圾,拆除扶梯的人员当场死亡,这商场扶梯边上得有多少易燃的垃圾?施工现场是否配置灭火器?相关人员是否会使用?疏散通道是否畅通?种种拷问凸显商场内部对于施工消防安全管理问题严重 。
在进行电焊或切割等会产生火花的作业时必须实行动火审批制度,现场必须做好防护措施,同时谨记以下原则:
1、施工作业人员一定要取得特殊工种操作证和相关资质;
2、高危场所和重要场所进行电焊作业必须经过相关部门批准,禁火区内未办理动火审批手续不得施工;
3、进行施工作业前要了解周围的情况,了解火灾隐患的重点部位,清理焊接施工部位附近的易燃可燃材料,充分了解焊接物内部情况;
4、装过易燃易爆物品的容器未彻底清理不得进行电焊作业;
5、用可燃料材料作装修装饰的部位,密闭和有压力的容器管道不得进行电焊作业,不得在附近有明火作业的地点电焊。