【摘要】随着社会经济的不断发展,电的作用越来越大,它在改变人们生活的同时,也增加了火灾的危险性。因此,加强电气安全管理,是消防工作的一项经常性的任务。本文通过分析商场的电气消防火灾危险性进行了分析,同时提出了具体的安全管理对策,从而提高商场电气消防安全管理水平。 【关键词】商场;电气;防火; 0 前言 商场是进行贸易运动的综合性场合,包罗百货公司(商铺)、贸易街、贸易批发市场(店)、商城(厦)、购物中间和地下商场等。从近几年的商场火灾来看,电气火灾占有相当大的比重,电气防火安全问题已成为商场消防安全工作的重要内容。因此,电气防火安全问题已成为商场消防监督工作的一个重要组成部分。
【摘要】随着社会经济的不断发展,电的作用越来越大,它在改变人们生活的同时,也增加了火灾的危险性。因此,加强电气安全管理,是消防工作的一项经常性的任务。本文通过分析商场的电气消防火灾危险性进行了分析,同时提出了具体的安全管理对策,从而提高商场电气消防安全管理水平。
【关键词】商场;电气;防火;
0 前言
商场是进行贸易运动的综合性场合,包罗百货公司(商铺)、贸易街、贸易批发市场(店)、商城(厦)、购物中间和地下商场等。从近几年的商场火灾来看,电气火灾占有相当大的比重,电气防火安全问题已成为商场消防安全工作的重要内容。因此,电气防火安全问题已成为商场消防监督工作的一个重要组成部分。
1 商场电气设备的火灾危险性
1.1 电源线路的火灾危险性
近年来,我国由于电气原因引起的火灾频繁发生。电气火灾中接点接触不良是引起火灾的重要原因。电气线路中,导线与导线、导线与电气设备、导线与开关接线端子、插头与插座的接插部位等接点处相接不实、发生锈蚀或存在氧化层会造成接触电阻过大。而在一些特大、重大火灾中,有相当多的部分是电气设备所引起的,电气火灾中由于接触电阻存在的隐蔽性多为人们所忽视,给消防工作带来严重的危害。例如,在商场中照明是整个用电量中一个重要组成部分,其电源线路的火灾危险性也很大。目前普遍使用的国产胶木接插件材料质量差,工艺水平低,连接容易松动,有接触电阻大而发生过热的现象。接插件长期受热,加速了绝缘材料的老化,进而易引发短路;商场经营家用电器,照明器材等商品的柜台,为了测试的需要采用临时插座供电,且负荷相当大,这部分负荷是在设计时没有考虑进去的。它使线路所承受的荷载增加,电线负荷大,使导线发热,温度升高,易发生火灾。
1.2 商场电气照明的火灾危险性
电气照明是把电能转化成为光能而发光的一种光源。照明灯具在工作过程,往往要产生大量的热,致使其玻璃灯泡、灯管、灯座等表面温渡较高。其火灾危险性十分显著。首先,商场内和商品橱窗里除了大量安装广告霓虹灯和灯箱外,有的还安装了操纵活动广告的电动机,霓虹灯的变压器具,有较大的火灾危险性。其次,安装在商场吊顶、柱、墙上的照明,装饰等,多采用带状或分组安装的银光灯具,有些商场采用满天星式探照灯,这些灯具都采用埋入式安装在吊顶里面,数量比较大,且日光灯的镇流器易发热起火。深罩灯如果采用功率大的白炽灯,也容易将附近的可燃物烤燃。商场经营照明器材和家用电器的柜台,为了测试的需要,还装设有临时的电源插座,没有空调系统的商场,在夏季还大量使用电风扇降温等。以上各种电气、照明设备,品种数量之多和线路错综复杂程度,都是其他公共建筑难以比拟的,加上每天营业时间长,如若设计、安装、使用不慎,易引起火灾。
2 商场电气消防安全管理对策
2.1 加强电源线路安全管理
首先,合理选择导线。在选择架空线路的导线时,应采用符合国家标准的裸铜、铝绞线等,严禁使用单股铝线、解股线和铁丝。选择导线截面时,要考虑导线应有足够的机械强度,防止在天气变化或外力的作用,使导线断线事故发生。导线允许载流量大干线路工作量,防止发生导线过载发热,烧毁导线。线路的电压损失不宜太大。线路越长,导线越细,负荷电流越大,电压损失越大。所以在选择线路上,要充分考虑到电压损失不得影响用电负荷工作的正常运行。其次,把源头关、严格进行建筑设计防火审核。公共娱乐场所设计符合国家建筑设计防火规范及电气安装和施工规程,电气线路应选择足够面积的铜芯导线,并推行一相三线制、三相五线制,吊顶及其他隐蔽线路敷设采用金属管保护。高温灯具和动力较大的电气设备线路应单独敷设,并采取隔热材料加以保护。插头、插座要使用符合国家标准的产品,采用技术监督部门认可的漏电、短路、过负荷保护装置。
2.2 加强电气照明管理
首先,商场内安装有表面温度较高的灯具时,由于商场里人员集中,可燃物较多,应对灯具正面和散热孔加装铅丝防护网或者不燃材料制作的挡板,以减轻灯具爆裂使玻璃碎片和炽热的灯丝飞溅造成危害。其次,要根据环境的火灾危险性来选择照明设备,尽可能安装表面温度较低的灯具。照明光源尽可能采用冷光源,使用大于60W的白炽灯、金属卤灯光源、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)时,不应直接安装在可燃装修材料或可燃构件上。其次,直接使用具有延燃性的绝缘导线,以免灯管的高温破坏绝缘层引起短路。严禁用纸、布或其它可燃物遮挡灯具。灯泡的正下方不准堆放可燃物品,仓库内的灯泡应安装在走道上方,可燃物资库内一般宜采用自然采光。如确需照明时,可采用60W以下的灯泡,采用有玻璃护罩的灯具,但不准使用卤钨灯、日光灯以及60W以上的,白炽灯镇流器安装时应注意通风散热,不准将镇流器直接固定在可燃天花板、柜台、展览厨窗内;镇流器与灯管的电压、容量相同、匹配。
2.3 加强消防安全管理检查和培训力度
首先,加强电气消防安全管理。消防机构依法对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行的监督检查,对违反消防法律、法规的行为,责令改正,并依法实施处罚。应根据国家的相关消防安全规定,并结合实际情况,建立健全各项电气消防安全管理制度,如:电气消防安全操作规程、电气消防安全教育、电气消防安全培训制度等等,通过这些制度的建立,使单位上下形成健全的防火安全系统。,我们要科学预防,监测和控制同步。雷击、电涌和电源短路、电气(器)故障等引发电气火灾事故大多与电源直接有关,其过电压、
过电流经电源线路进入电器造成电器损坏、短路甚至引发火灾。因而对付电气火灾的途径是采用多功能电源终端控制电源源头,一旦电源终端有过电压、过电流侵入,立即被拦截或关闭电源,其监测和控制同步进行,速度快,在发生险情前迅速将火灾隐患遏制住保护电器和阻止火灾的发生。
3 限流式保护器在电气防火中的应用
3.1限流式保护器的设计
电气防火限流式保护器可克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等当弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
ASCP200-1电气防火限流式保护器的主要元件是固态开关,不同于传统家用的空气开关(微断)。我们知道,传统空气开关的断开是一种机械运动过程,分断时间需要几十毫秒(一般30~50ms),带负载断开时通常伴随有电弧的产生。而固态开关的断开则是依靠半导体内部的载流子运动实现,分断时间微秒级,速度快,无电弧产生。
如图1所示,当发生短路故障时,传统空气开关在电流升至C点时才能动作,且无法瞬时切断电流,而固态开关则可以在电流升至B点时即瞬间切断短路电流。
图1短路故障前后电流与时间关系图
从流过电阻的电流热量公式Q=I2Rt,可以很容易看出,传统空气开关与固态开关在短路时所释放的能差别可以达到数千倍之多。因此当装配限流式保护器的回路发生短路故障时,就可以避免电弧的产生,从而降低了电气火灾。
3.2 ASCP200-1功能特点
ASCP200-1型电气防火限流式保护器是单相限流式保护器,较大额定电流为63A。主要功能如下:
A)短路保护功能,线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护;
B)过载保护功能,线路持续过载时,保护器限流保护;
C)表内超温保护功能,保护器内部器件工作温度过高时,保护器限流保护;
D)过/欠压保护功能,线路欠压或过压时,保护器告警或限流保护(可设);
E)电缆温度监测功能,被测线缆温度超过报警设定值时,保护器告警或限流保护(可设);
F)漏电流监测功能,线路漏电超过报警设定值时,保护器告警或限流保护(可设);
G)通讯功能,保护器配置1路RS485接口,1路2G无线通讯,可以将数据发送到安科瑞Acrel-6000安全云平台,或三方监控软件或平台,从而实现远程监控。
3.3 ASCP200-1技术参数
3.4应用方案图示
ASCP200-1型电气防火限流式保护器建议安装在入户开关下端,额定电流值根据入户开关的具体规格进行设置,典型应用示意图如图2所示:
图2 ASCP200-1家用防火解决方案安装示意图
3.5使用注意事项
在选用限流式保护器时,限流式保护器的设定的额定电流应该与其前级的断路器的额定电流保持一致。例如,当限流式保护器输入端断路器的额定电流为32A时,应将限流式保护器的额定电流设置为32A。为保障限流式保护器的正常使用,严禁将其使用于与其前端断路器的额定电流不匹配的配电线路中。
ASCP200系列采用限流式保护器采用壁挂式安装,可以挂墙安装,也可以安装在箱体内,应确保安装场所无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质,并注意环境温度和通风散热。
为确保可靠连接,接线时应按接线图进行,同时为了防止接头处接触电阻过大而导致局部过热,也避免因接触不良而导致保护器工作不正常,线头应采用合适大小的U形冷压头压接后,再插入保护器相应端子上并将螺钉拧紧压实。
保护器内部带有交流电,严禁非工作人士擅自打开产品外壳。保护器在使用期间,若被保护线路发生短路或过载故障而被限流保护时,保护器仍处于带电状态,不允许随意碰触用电线路的金属部分。待检查线路,并排除故障后,长按保护器的复位按键约2秒钟,使保护器恢复正常运行时。
当保护器因超温而发生限流保护时,则可能是因为负载电流过大,环境温度过高或通风散热不良等原因导致,可通过加强通风等措施,等保护器温度降下来后,再长按复位键,使保护器复位,恢复正常运行。
4 结束语
总之,加强电气火灾防火管理是商场所正常运行必不可少的主要方式,理应引起人们的高度重视。可以说商场电气消防安全管理只要设计规范,建筑和装饰工程合格,做好电气设备火灾预防工作是遏制群死群伤特大恶性火灾事故的重要手段。