1)检查龙骨安装质量.门洞口框是不是相符设计及结构要求,龙骨距离是不是相符泄压板宽度的模数。 (2)安装一侧的泄压板,从屋门口处开始,无门洞口的墙体由墙的一端开始,泄压板一般用自攻螺钉固定,板边钉距为200mm,板中距离为300mm,螺钉距泄压板边缘的间距不得小于10mm,也不得大于16mm,自攻螺钉固定时,泄压板必须与龙骨紧靠。 (3)安装墙体内电管.电盒和电箱设备。 (4)安装墙体内防火.隔音.防潮填充材料,与另一侧泄压板同时进行安装填入。
(5)安装墙体另一侧泄压板:安装手段同第一侧泄压板,其缝隙应与第一侧板面错开。
(6)安装泄压板:第二层板的固定手段与第一层共同,但第三层板的缝隙与第一层错开,不能与第一层的缝隙落在同一龙骨上。
9.泄爆墙缝隙做法:泄压板缝隙做法有3种形式,即平缝.凹缝和压条缝.可按以下程序处理
(1)刮嵌缝腻子:刮嵌缝腻子前先将缝隙内浮土清理除去干净,用小刮刀把腻子嵌入缝,与板面填实刮平。
(2)粘贴拉结带:待嵌缝腻子固化原形即行粘贴拉接材料,先在缝隙上薄刮一层稠度较稀的胶状腻子,厚度为1mm,宽度为拉结带宽,随即粘贴接结带,用中刮刀从上而下一个方向刮平压料,赶出胶腻子与接结带之间的气泡。
(3)刮中层腻子:拉结带粘贴后,马上在上面再刮一层比拉结带宽80mm左右厚度约1mm的中层腻子,使拉结带埋入这层腻子中。
(4)找平腻子:用大刮刀将腻子填满楔形槽与板抹平。
10.泄爆墙墙壁装饰:泄压板墙壁,依据设计要求,可做各类饰面。
(1)技术准备:成立施工项目部,组织本项目工程技术人员熟悉墙板系统图纸,了解本工程的结构特点及工程做法,有问题及时与设计人员沟通。
(2)现场准备: 安装人员进场后及时与甲方、业主、监理进行接洽,了解工程的实际进展,提交监理、业主所需的资料,办理相关施工证件和现场证件。熟悉相关文件,及监理、业主的项目管理程序,施工时严格执行管理程序。生活区以及材料库规划及布置:根据甲方提供的生活区以及材料区位置,进行相应的布置。现场水电:依据甲方提供的现场临时水电位置的接驳点,把水电引到所需位置。