剪力墙稳定验算可否采用重力荷载代表值下的竖向力? Q1:《混凝土设计规范》要求的构件的重力二阶效应和《高规》要求考虑的结构的二阶效应在PKPM软件中怎样考虑? A: 《混凝土设计规范》6.2.3 和 6.2.4 条要求的构件二阶效应是p-δ效应,软件在进行构件设计时,已经直接考虑,会反映到配筋计算过程上。对于排架柱的重力二阶效应需要在“设计信息-基本信息”中勾选“按排架柱考虑柱二阶效应”。

剪力墙稳定验算可否采用重力荷载代表值下的竖向力?

Q1:《混凝土设计规范》要求的构件的重力二阶效应和《高规》要求考虑的结构的二阶效应在PKPM软件中怎样考虑?

A:

《混凝土设计规范》6.2.3 6.2.4 条要求的构件二阶效应是p-δ效应,软件在进行构件设计时,已经直接考虑,会反映到配筋计算过程上。对于排架柱的重力二阶效应需要在“设计信息-基本信息”中勾选“按排架柱考虑柱二阶效应”。


对于混凝土结构: 《高规》5.4 中结构重力二阶效应,一般为P-?效应,程序按照直接几何刚度法考虑。即在建立结构平衡方程时,考虑附加等效几何刚度矩阵的结构平衡方程。目前的内力放大法只对于钢结构进行考虑。


Q2:关于《高规》附录 D 中对于剪力墙稳定性的验算 SATWE 采用最大值是否偏保守,可否类似轴压比采用重力荷载代表值下的竖向力?

A:

不可以 。根据高规附录D对于墙稳定验算的要求,应取各种工况(包括竖向荷载、地震作用等)组合的最大墙顶轴力设计值,并根据墙肢的长度,将其等效为墙顶均布荷载 q=N/h。此处,是墙肢的稳定计算,属于构件抗力计算的内容;而轴压比计算,只是结构构造设计的延性指标,主要作用是通过轴压比数值的大致划分,确定结构构件的相应构造措施标准。


Q3 :为什么A类、B类建筑地震计算要执行89规范?按照《抗震鉴定标准》,3.0.5条规定,地震作用不是写着按现行国家标准《建筑抗震设计规范》进行计算吗?


A:

新规范发布时,89规范就宣布作废。 《抗震鉴定标准》 不能明说用89规范,但相关条文说明表达了A类、B类按89规范系列设计参数进行抗震验算的意思,可见下面截图:


《鉴定标准》附录A中材料性能指标、 地震作用调整也与89规范相当,所以对于A类、B类建筑要执行89规范。


Q4 :A类、B类建筑,建筑物用途发生了改变,例如办公室改为密集书柜,活荷载由2kn/m2变为12kn/m2,在鉴定加固计算中荷载分项系数是按照2019年4月颁布的《建筑结构可靠性设计统一标准》来取值还是按照原设计期间的89规范取值?

A:

和不改的一样。不改的怎么取值改了的也怎么取。不改的都是按89取,那么更改使用用途后也按89规范进行验算,否则如果都按照《可靠性统一标准》,那么大多数的房屋鉴定可能都会不易通过。


Q5 :请问施工图中,柱钢筋表里箍筋长度怎么算的?柱保护层厚度是35mm。


A:

因为钢筋简图长度是钢筋形心间距,柱边长800,保护层35,则钢筋形心距离800-35-35-8=712,取整即710。