【摘要】高校图书馆是学生和教师借阅、学习的重要场所,不仅学习、借阅的读者川流不息,而且典藏着很多珍贵的古籍,利用价值高的书籍和电子资源等,做好图书馆防火工作意义重大。 【关键词】高校图书馆;火灾防范;限流保护; 1图书馆火灾发生的原因 1.1图书馆本身具有耐火等级低的特性 很多高校的图书馆为了适应时代的发展,适应扩招后学生人数增加的需要,大多会采取改造旧馆后者新建图书馆两种方式,来进行图书馆容量的扩大
【摘要】高校图书馆是学生和教师借阅、学习的重要场所,不仅学习、借阅的读者川流不息,而且典藏着很多珍贵的古籍,利用价值高的书籍和电子资源等,做好图书馆防火工作意义重大。
【关键词】高校图书馆;火灾防范;限流保护;
1图书馆火灾发生的原因
1.1图书馆本身具有耐火等级低的特性
很多高校的图书馆为了适应时代的发展,适应扩招后学生人数增加的需要,大多会采取改造旧馆后者新建图书馆两种方式,来进行图书馆容量的扩大。旧馆的改造大多是对图书馆的内部进行二次装修或者扩建,而在这个过 程中对于装修材料的耐火性要求没有那么严格,有些材料无法达到国家的安全标准。不仅起不到防火功能,还可能在发生火灾时化学材料的燃烧导致人员中毒。另一方面,无论是新馆建设还是旧馆装修,为了追求外观的视觉效果和采光能力,都会采用大量的玻璃制品。这就可能导致在火灾发生的时候玻璃受热破碎,会对人员造成二次伤害。
1.2图书馆没有专职消防安全员
图书馆因其借阅、流通功能限制,图书馆管理人员的主要职责局限于对图书和读者的管理,基本没有设置专职消防安全员,仅依靠学校保安人员进行日常巡逻检查,形成了重业务轻安全的状况。
1.3 图书馆使用的设电子备多
高校图书馆在很大程度上能够体现一个学校的文化底蕴,是学校实力的象征。而随着时代的发展,图书馆的规模不断扩大。为更有效的对图书馆进行管理,大量高科技电子设备应用到图书馆当中。无论是电子阅览室的电脑布线还是日常图书借阅和检索的电子设备,都需要用到大量电源和电线维持运行。电源使用负荷的增加和电线的大量使用,导致发生短路和漏电抢矿的概率大大增加。另一方面,学生作为图书馆的使用主体,在学习过程中用到的手机和电脑等电子设备,增加了图书馆原有线路的负担,将进一步增加了火灾发生的概率。
1.4图书馆出入人员多且流动性大
高校图书馆具有很强的开性,每天的学生和其他读者数量众多,流动性也很大。这就会出现个别读者将易燃易爆品带入图书馆的情况,由于缺乏相应的安检措施,这就导致火灾隐患增加。同时有的学生为提高学习效率,会使用一些提神的香炉。这种香炉稍微不小心就容易打翻,而且在通风的情况下也极易引发火灾。另一方面,学生的火灾防范意识淡薄,缺乏火灾求生技能经验。同时,高校图书馆管理人员的素质参差不齐,对于工作缺乏责任感,只注 意到本职的工作,对火灾隐患的排查工作不到位,忽略了火灾会给人们带来的生命安全威胁和财产损失。
1.5图书馆火灾应急装备不当或陈旧
应急装备包括灭火器、应急照明和应急通讯设备以及学校常规配备的防护服、灭火毯、消防沙和担架、救援药品 等救援装备。很多的图书馆这些装备配备不当或陈旧,有效性低,缺乏控制火灾蔓延的能力。
2 高校图书馆做好防火工作的对策
2.1 从思想上高度重视,防患于未然
作为学校的领导和管理人员,必须将高校图书馆的火灾隐患排查和消防安全工作作为日常工作的重点。想方设法提高每一位职工和师生的安全意识,全面提高师生的安全意识。不定期的邀请专业的消防人员到学校进行讲座,举报防火逃生演练,加深师生对火灾危害和消防知识的了解。同时,对高校图书馆管理人员进行专业的培训,对灭火器具和逃生通道进行严格检查,提 高管理人员的防火意识和处理小型火灾的能力。
2.2 设置专门机构,配备专门人员
高校图书馆应成立专门的火灾隐患排查和监督处理机构,可以建立消防控制室,并安排具有一定专业知识的人进行24小时值班。这点是大多数高校 图书馆所缺乏的,为安全考虑,图书馆应当配置消防控制室并安排专业工作人员全天候值班是很有必要的。值班人员的工作主要是高校图书馆日常的安全检查,重点是火灾隐患的排查,做好记录工作,对发现的隐患及时上报并采取相应的措施。高校图书馆的消防控制室是学校消防安全的核心,因此必须配备相应的装备设施和监督控制系统。其中较为常见的是报警装置,要确保这种报警装置的灵敏度,能够自爱火灾发生时最快的发出警报。同时,还要在重要的地方安装自动喷水灭火系统的控制装置、电动防火门以及防烟排烟设备的控制系统。确保逃生通道的畅通并配备相应
的电梯的控制装置。
2.3 严格规范图书馆的电子设备和明火的使用
高校图书馆存在大量纸质图书资料,所以无用论是学生还是管理人员,都严禁在书库里使用电饭锅、电暖气、 电褥子等家用设备。同时,严格规范图 书馆内涉及到电焊和明火作业,尽可能的不用这种施工方式。如果必须使用,应事先履行动火申请手续,并在施工过程中做好防范措施。
2.4 加强宣传工作,提高防火防灾意识
加大宣传力度,可以在图书馆阅览室、走廊等明显位置张贴醒目的提示语。让师生在进入图书馆起就将防火 意识记在心上,帮助师生了解火灾的危害性,消除侥幸心理。同时也可以适当的介绍一些防火的小知识和发生火灾时的处理方法等常识,这些东西在日常生活中起到很大的作用。
2.5 配备适用于图书馆的灭火器材
高校图书馆因其纸质图书占大多数的特点,应该配备合适的灭火器材,二氧化碳灭火器和干粉灭火器能最大程度的减少对图书档案的损害是较好的选择。同时,为较大的阅览室安装防火卷帘门,能有效的防止火灾蔓延。
3安科瑞限流式保护器的介绍与选型
3.1限流式保护器的设计
电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等当弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
安科瑞ASCP200-1电气防火限流式保护器的主要元件是固态开关,不同于传统家用的空气开关(微断)。我们知道,传统空气开关的断开是一种机械运动过程,分断时间需要几十毫秒(一般30~50ms),带负载断开时通常伴随有电弧的产生。而固态开关的断开则是依靠半导体内部的载流子运动实现,分断时间微秒级,速度快,无电弧产生。
如图1所示,当发生短路故障时,传统空气开关在电流升至C点时才能动作,且无法瞬时切断电流,而固态开关则可以在电流升至B点时即瞬间切断短路电流。
图1短路故障前后电流与时间关系图
从流过电阻的电流热量公式Q=I2Rt,可以很容易看出,传统空气开关与固态开关在短路时所释放的能量差别可以达到数千倍之多。因此当装配限流式保护器的回路发生短路故障时,就可以避免电弧的产生,从而有效降低了电气火灾。
3.2 ASCP200-1功能特点
ASCP200-1型电气防火限流式保护器是单相限流式保护器,较大额定电流为63A。主要功能如下:
A)短路保护功能,线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护;
B)过载保护功能,线路持续过载时,保护器限流保护;
C)表内超温保护功能,保护器内部器件工作温度过高时,保护器限流保护;
D)过/欠压保护功能,线路欠压或过压时,保护器告警或限流保护(可设);
E)电缆温度监测功能,被测线缆温度超过报警设定值时,保护器告警或限流保护(可设);
F)漏电流监测功能,线路漏电超过报警设定值时,保护器告警或限流保护(可设);
G)通讯功能,保护器配置1路RS485接口,1路2G无线通讯,可以将数据发送到安科瑞Acrel-6000安全云平台,或第三方监控软件或平台,从而实现远程监控。
3.3 ASCP200-1技术参数
项目 |
指标 |
|
输入电压 |
AC 85~265V,45~65HZ |
|
功耗 |
功耗≤5VA(无负载情况下) |
|
额定电流 |
0~63A可设置 |
|
短路保护时间 |
<150μs |
|
过载保护 |
动作范围:110%~140%;动作延时:3~60s |
|
过压保护 |
动作范围:100%~120%;动作延时:0~60s |
|
欠压保护 |
动作范围:60%~100%;动作延时:0~60s |
|
线缆温度监测 |
监测范围 |
-20~120℃(精度±2℃) |
报警设置 |
动作范围:45~110℃;动作延时:0~60s |
|
漏电流监测 |
监测范围 |
20~1000mA(精度:±2%或±5mA) |
报警设置 |
动作范围:30~1000mA;动作延时:0~60s |
|
故障记录 |
20条记录(故障类型、故障值、故障时间) |
|
报警方式 |
声光报警(其中声音可以通过消音按键消除) |
|
通讯 |
1路RS485接口,Modbus-RTU协议;1路2G无线通讯 |
|
安装使 用环境 |
工作场所 |
无雨雪直接侵袭、无腐蚀性气体、粉尘,无剧烈震动的场所 |
工作环境温度 |
-10~+55℃ |
|
相对湿度 |
空气的相对湿度不超过95% |
|
海拔高度 |
≤2000m |
3.4应用方案图示
ASCP200-1型电气防火限流式保护器建议安装在入户开关下端,额定电流值根据入户开关的具体规格进行设置,典型应用示意图如图2所示:
图2 ASCP200-1家用防火解决方案安装示意图
3.5使用注意事项
在选用限流式保护器时,限流式保护器的设定的额定电流应该与其前上级的断路器的额定电流保持一致。例如,当限流式保护器输入端断路器的额定电流为32A时,应将限流式保护器的额定电流设置为32A。为保障限流式保护器的正常使用,严禁将其使用于与其前端断路器的额定电流不匹配的配电线路中。
ASCP200系列采用限流式保护器采用壁挂式安装,可以挂墙安装,也可以安装在箱体内,应确保安装场所无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质,并注意环境温度和通风散热。
为确保可靠连接,接线时应按接线图进行,同时为了防止接头处接触电阻过大而导致局部过热,也避免因接触不良而导致保护器工作不正常,线头应采用合适大小的U形冷压头压接后,再插入保护器相应端子上并将螺钉拧紧压实。
保护器内部带有交流电,严禁非专业人士擅自打开产品外壳。保护器在使用期间,若被保护线路发生短路或过载故障而被限流保护时,保护器仍处于带电状态,不允许随意碰触用电线路的金属部分。待检查线路,并排除故障后,长按保护器的复位按键约2秒钟,使保护器恢复正常运行时。
当保护器因超温而发生限流保护时,则可能是因为负载电流过大,环境温度过高或通风散热不良等原因导致,可通过加强通风等措施,等保护器温度降下来后,再长按复位键,使保护器复位,恢复正常运行。