节前来水cod2000,氨氮35—55左右,后期COD下降至600—1000左右,氨氮变化不大。节前氨氮由正常的3以下已经升高到10左右了,发现升高马上停止了排泥,污泥浓度大约在4000左右。春节期间CASS池温度逐渐下降至10℃左右,没有进水,每天维持至少1小时左右的曝气时间,溶解氧达到2以上。节后回来进水,厌氧池出水300—700左右,氨氮50,温度进水前提升至18℃,目前已经22℃,经几次进水发现氨氮没有去除率,CASS池氨氮逐渐升高已经接近限值了,充分曝气DO4以上且延长曝气时间也没见氨氮下降,目前都一直未排泥,污泥浓度接近4000求大神指教
测试一下碱度/pH的变化 可能是碳源不足
再观察下丝状菌的情况
回复
3楼
有什么问题可以找我,都能帮你处理一下
回复
4楼
不清楚你的具体工艺,氨氮没去除只能说你从溶解氧方面去排查,反硝化没进行
回复