来源:BIM工程咨询BIM,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 一、机电深化: 根据管综排布规则及安全性考虑,消防管应在下,风管在上;电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上;线槽和桥架顶部距顶棚或其他障碍物不宜小于0.3m。风管与水管的排布应充分利用现场空间,当有足够空间是,风管可平行排布,有高差时水管在下;大管优先,小管避让大管;一般情况下,风管和桥架在最上,水管不能在桥架上。
来源:BIM工程咨询BIM,侵删!
更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓
一、机电深化:
根据管综排布规则及安全性考虑,消防管应在下,风管在上;电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上;线槽和桥架顶部距顶棚或其他障碍物不宜小于0.3m。风管与水管的排布应充分利用现场空间,当有足够空间是,风管可平行排布,有高差时水管在下;大管优先,小管避让大管;一般情况下,风管和桥架在最上,水管不能在桥架上。
现场管道排布加保温之后的的管道和管道间距大于100mm;管道距离墙静距100mm;电缆桥架、桥架高出地面2.2m以上。给水管在上,排水管在下,保温管在上,不保温管道在下。
二、净高分析:
通过BIM模拟预建造,可以形象、直观、准确的表现出每个区域的净高,根据各区域净高要求及管线排布方案进行净高分析,提前发现不满足净高要求、功能和美观需求的部位,并和设计方进行沟通做出相应调整,避免后期设计变更,从而缩短工期、节约成本。
三、出图施工指导:
管线安装时可利用三维机电立体模型效;果结合平画图、剖面图协助施工人员直观、形象了解建筑空间结构,使安装管线一目了然,工人可以快速设置管道走向、标高,支吊架位置,有效的节约工时、材料。如遇到碰撞问题BIM模型可根据现场实际情况,反馈到BIM模型中结合各个专业的负责人找出合理的解決办法进行施工。
四、钢结构深化:
运用BIM模型可以在钢结构具体施工前进行施工模拟,对构件、节点的构造方式、工艺及工序进行演示,从而调整施工计划,有效指导工人采取合理有效的工艺加工,提高施工质量和效率,降低施工难度和风险。
竣工模型总结:依据项目标准要求,模型满足模型完整性、编码标准化、精度符合性、资料齐全可用、数据交换复用等要求。