自控温电热带
fjq0000000
fjq0000000 Lv.2
2005年02月01日 18:30:35
只看楼主

自控温电热带按照说明安装完成后,送电,自动断路器跳,检查,电阻为10欧姆,电源接线无误,环境温度为零下15度。怀疑温度太低,阻值小,功率大。问高手是不是这么回事?还有什么可能?

自控温电热带按照说明安装完成后,送电,自动断路器跳,检查,电阻为10欧姆,电源接线无误,环境温度为零下15度。怀疑温度太低,阻值小,功率大。问高手是不是这么回事?还有什么可能?
免费打赏
yukanlee
2005年02月01日 23:20:38
2楼
电热带刚送电时电阻小,电流自然大一些。随着温度上升其电阻增大从而使电流下降。检查:
1)电热带的对地绝缘是否良好?
2)电热带是否过长或并接过多?
3)断路器是否选择过小?
回复
fjq0000000
2005年02月14日 15:39:53
3楼
二楼说对了.
经检查测试.最终是空开选择过小,换上32A空开就好了.
当初,厂家说一米为15W,串40-50M,选16A空开,
今回复yukanlee ,感谢.
回复
mqh9990
2005年09月12日 18:39:36
4楼
本人有低压自控温电热带的漏电和短路保护技术,价格低廉,安装容易.需要者联系MQH9990@163.COM
回复
自控
2005年09月12日 18:53:37
5楼
不要在这里做广告哦
回复

相关推荐

APP内打开