帮朋友的一个活:1000kVA的变压器带1台1吨的中频炉,考虑低压电缆。铜线太贵,铝线心里没谱。按手册给的载流量又感觉造价太高,余量太大。在这里问问各位同行,如果可行的话,你会怎么选,怎样才能成本最低,又安全运行。我考虑4根YJLV-1-3*240的电缆,行不?
帮朋友的一个活:1000kVA的变压器带1台1吨的中频炉,考虑低压电缆。铜线太贵,铝线心里没谱。按手册给的载流量又感觉造价太高,余量太大。在这里问问各位同行,如果可行的话,你会怎么选,怎样才能成本最低,又安全运行。我考虑4根YJLV-1-3*240的电缆,行不?
2楼
1000kVA的变压器的额定电流为:1443.4A,你的电缆用什么敷设方式啊,我计算的用4根YJLV-1-3*240的电缆,电流达不到1443.4A。
回复
3楼
明敷+一段电缆沟,总长也就不到30米。
我查的手册第三版P515页,载流量393(35C),再考虑并联使用要乘系数,是有点不够。可是,在现场,很多变压器出线都不是按载流量选的,运行的也很好啊。我就见过1000kVA的35/0.4的变压器,低压A相是两根300的单芯铝电缆,B相是两根185的单芯铜缆,C相是好几根更细的铜线。就这么个怪物,运行了1、20年了,什么事都没有。设计的理论知识是不是和现场实际差太多了?该怎么考虑,怎么样又省钱又能用。平时自己干设计都是考虑安全第一加大系数,自己一做才知道铜缆太贵了。
多谢ylbyu先生,大家继续出点主意。
回复
4楼
可以考虑用母线.
回复
5楼
到底如何选择电缆,设计部门要承担责任,自然按照手册走。实际工作中浪费不少。
如果帮朋友做,以安全,效益为主。
建议用单芯YJLV-240或300电缆,载流量较三芯电缆大不少,且敷设方便,造价也不高。
如果安全条件好,甚至使用大截面BLV导线也可,价格自然更低。
回复
6楼
可以考虑用封闭式母线,敷设施工简单。具体比对一下价格。看看哪个更划算、方便
回复
7楼
给大容量设备配电,变压器一定要放在设备(配电屏)旁边,这样可以用母线,安全又可靠。距离远了,就会出现上面情况,浪费材料又化钱,而且不安全,电缆容易发热、出故障,影响设备可靠运行。
回复
8楼
用硬母线,如果铜的太贵,就选用比铜大一陪的铝排代。记得铝是铜导电流的1/2。
回复
9楼
那么大的工作电流,最好用母线
回复
10楼
多谢大家的建议。最终还是考虑用铝排,按理说100*10就够了,咱给他加上余量,选125*10的。造价也不高。
用电缆还有一个问题就是电缆头压结不好处理。与变压器和设备连接处如果处理不好就容易出事。
5楼的经验不少啊。看来没少干私活。以后要多多请教。
回复
11楼
俺一般不 用铝,大电流不同介质之间容易老化
回复