大家行行好,解答一下哈
yizhaochenluo
2008年03月07日 20:30:24
只看楼主

大家好,想请教大家一个问题,水泵的启动次数是什么意思?有什么作用呀?是不是说水泵在一分钟内是工作一会停一会?为什么要这样子呢? 我对水泵的启动次数真的搞不明白,很郁闷,更郁闷的是,都发了一次了,都没有人理我.帮帮忙吧,各位!

大家好,想请教大家一个问题,水泵的启动次数是什么意思?有什么作用呀?是不是说水泵在一分钟内是工作一会停一会?为什么要这样子呢?
我对水泵的启动次数真的搞不明白,很郁闷,更郁闷的是,都发了一次了,都没有人理我.
帮帮忙吧,各位!
免费打赏
zhangyad00
2008年03月07日 21:52:43
2楼
单位时间内水泵需要启动几次,才能保证系统内的压力流量恒定的次数。这个实验要检查水泵的性能及控制系统连锁性能。当然启动的次数越多说明水泵的性能较低。
回复
若水
2008年03月07日 23:09:00
3楼
如果设有屋顶高位水箱,水泵自动启动供水的,一般1小时内启动4-8次
根据安全系数、水泵供水量、水泵一个小时内最大启动的次数就可以算出高位水箱的调节容积了
回复
55251145
2008年03月08日 16:43:37
4楼
本人认为,如果没有高位水箱的话,还是采用变频方式供水比较好,否则没有供水安全没有保障
回复

相关推荐