制冷空调系统常见知识!
gienix
gienix Lv.2
2021年01月28日 14:31:19
来自于制冷技术
只看楼主

什么是载冷剂,其工作原理是什么? 将制冷装置的制冷量传递给被冷却介质的媒介物质。  如常用的空调冷冻水,其在蒸发器内被冷却降温,然后远距离输送,来冷却需要被冷却的物体。目前常用的载冷剂有水,它只能用于高于0 ℃的条件,当要求低于0 ℃时。一般采用盐水,如:氯化钠或者氯化钙水溶液或者采用乙二醇、丙二醇等有机化合物的水溶液。 按照使用目的,空调可分为哪几类?


什么是载冷剂,其工作原理是什么?

将制冷装置的制冷量传递给被冷却介质的媒介物质。 

如常用的空调冷冻水,其在蒸发器内被冷却降温,然后远距离输送,来冷却需要被冷却的物体。目前常用的载冷剂有水,它只能用于高于0 ℃的条件,当要求低于0 ℃时。一般采用盐水,如:氯化钠或者氯化钙水溶液或者采用乙二醇、丙二醇等有机化合物的水溶液。


按照使用目的,空调可分为哪几类?

舒适空调:要求温度适宜,环境舒适,对温湿度的调节精度无严格要求、用于住房、办公室、影剧院、商场、体育馆、汽车、船舶、飞机等。 


工艺空调:对温度有一定的调节精度要求,另外空气的洁净度也要有较高的要求。用于电子器件生产车间、精密仪器生产车间、计算机房、生物实验室等。 


名义制冷量:

单位时间内,空调器在名义制冷工况下从空间区域或房间内排除的热量,就叫名义制冷量。


名义制热量:

单位时间内,空调器在名义制热工况下向空间区域或房间内释放的热量。


能效比(EER-COOLING):

单位电动机输入功率的制冷量大小。是反映空调器制冷运转时的制冷量与制冷功率之比,单位W/W。国家标准规定,2500W空调的能效比标准值2.65;2500W至多4500W空调的能效比标准值为2.70。


性能参数(COP-HEATING):

制冷压缩机的性能参数COP值,即:单位轴功率的制冷量。轴功率(压缩机的耗功率)指电动机传至压缩机机轴上的功率,主要包括直接用于压缩空气的所耗功率和克服运动机构的摩擦阻力所耗功率。


压缩机知识:

压缩机是整个空调系统的核心,也是系统动力的源泉。整个空调的动力,全部由压缩机来提供,压缩机就相当于把一个实物由低势位搬到高势位地方去,在空调中它的目的就是把低温的气体通过压缩机压缩成高温的气体,最后气体在换热器中和其他的介质进行换热。


换热器知识:

根据在空调上的作用不同,换热器可分为冷凝器和蒸发器。现在就冷凝器和蒸发器的分类和区别述说一下。


冷凝器知识:

冷凝器的作用是将压缩机排出的高温高压的制冷剂过热蒸汽冷却成液体或气液混合物。制冷剂在冷凝器种放出的热量由冷却介质(水或空气)带走。冷凝器按其冷却介质和冷却的方式,可以分为水冷式、空气冷却式、水和空气混合冷却式三种类型。由于文字限制,详见制冷百科相关文章。


蒸发器知识:

蒸发器的作用是利用液态低温制冷剂在低压下易蒸发,转变为蒸气并吸收被冷却介质的热量,达到制冷目的。


节流结构知识

节流部件是制冷系统不可缺少的四大部件之一。它的作用是使冷凝器出来的高压液体节流降压,使液态制冷剂在低压(低温)下汽化吸热。所以,它是维持冷凝器中为高压、蒸发器为低压的重要部件。


气液分离器知识

在蒸发器中,由于液体在蒸发器中蒸发,由液体变为气体的过程,由于考虑负荷的变化,可能会有一部分的制冷剂未全部蒸发,而会直接进入到压缩机。由于液体的不可压缩性,所以在未进入压缩机之前,首先要通过气液分离器,以确保进入压缩机全部为汽体,保证压缩机能正常的运转。

气液分离器使用时应注意:

★尽可能靠近压缩机;

★在换向系统中,气液分离器应该安装在换向阀和压缩机之间;

★正确的安装进口(从蒸发器来)出口(去压缩机吸气口);

★必须向上安装;

★合适大小的气液分离器的接口不一定和压缩机的吸气口一致。


储液器知识:

制冷系统中的高压储液器(也称储液筒)是装在冷凝器和膨胀阀之间的,它的功能可归纳为以几个方面:

★储存冷凝器的凝液

★适应蒸发器的负荷变动对供应量的需求

★作为系统中高低压侧之间的液封

储液器的形式有多种,有单向和双向之分;有一出口和两出口之分;有立式和卧式之分。


油气分离器知识

油气分离器安装在压缩机和冷凝器之间。它的工作原理为:压缩机的排气是氟里昂和润滑油的混合气体,通过油分离器的较大的腔体减速,雾状的油就会聚集在冲击的表面上,当聚集成较大的油滴后,流向油分离器的底部,并通过回油装置返回压缩机。


干燥过滤器知识:

过滤器的作用是:为了防止制冷剂里含有水份或由于不可减少的元素等原因使系统里进入水份,当从冷凝器出来的高温液体进入膨胀阀后,液体的温度会大幅度的下降,一般都在零度以下,这时如果系统里含有水分的话,由于膨胀阀通过的截面很小,就会易出现冰堵的现象,影响系统的正常的运行。


四通换向阀知识:

四通换向阀适用于中央空调、单元式空调器等热泵型空调系统,它被用来切换制冷工质的流通路径,以达到制冷和制热的目的。


水泵知识:

水泵,是用于加速水流动的工具,以达到加强水在换热器中换热的效果。


压力控制器:

压力控制器用作压力控制和压力保护之用,机组有低压和高压控制器,用来控制系统的压力的工作范围,当系统压力到调定值时,开关自动切断(或接通)电路。


压差控制器:

压差控制器用作压力差的控制,当压力差到达调定值时,开关自动切断(或接通)电路。


温度控制器:

温度控制器用作机组的控制或保护,当温度到达调定值时,开关自动切断(或接通)电路。在我们的产品上,温度的控制常用到,用水箱温度来控制机组的开停机情况。还有些象防冻都需要用到温度控制器。


视液镜:

视液镜用于指示: 

1、制冷装置中液体管路的制冷剂的状况; 

2、制冷剂中的含水量;

3、回油管路中来自油分离器的润滑油的流动状况。有的视液镜带有一指示器,它通过改变其颜色来指出制冷剂中的含水量。(绿色表示干燥,黄色表示潮湿)


膨胀水箱的作用:

1、因温度变化而引起水的体积变化,膨胀水箱用来贮存这部分膨胀水;

2、对系统起稳压定压的作用;

3、能给系统补偿部分水。


冷却塔的作用:

冷却塔的作用是将挟带热量的冷却水在塔内与空气进行换热,使热量传输给空气并散入大气。冷却塔中水和空气的换热方式之一是,流过水表面的空气与水直接接触,通过接触传热和蒸发散热,把水中的热量传输给空气。用这种方式冷却的称为湿式冷却塔。湿式冷却塔的换热效率高,水被冷却的极限温度为空气的湿球温度。但是,水因蒸发而造成损耗;蒸发又使循环的冷却水含盐度增加,为了稳定水质,必须排掉一部分含盐度较高的水;风吹也会造成水的飘散损失。必须有足够的新水持续补充。


因此,湿式冷却塔需要有供给水的水源。缺水地区,在补充水有困难的情况下,只能采用干式冷却塔。干式冷却塔中空气与水的换热是通过由金属管组成的散热器表面传热,将管内水的热量传输给散热器外流动的空气。干式冷却塔的换热效率比湿式冷却塔低,冷却的极限温度为空气的干球温度。


这些装置的一次性投资大,且风机耗能很高。冷却塔冷却水的过程属热质传递过程。被冷却的水用喷嘴、布水器或配水盘分配至冷却塔内部填料处,大大增加水与空气的接触面积。空气由风机、强制气流、自然风或喷射的诱导效应而循环。