水泥、砂、石及粉煤灰检测 执行标准 取样频次 取样方法 取样数量 备注 水泥 连续进料的同种水泥,散装不超过500t;袋装不超过200t为一批,不足此量亦按一批计。 随机取样,可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品组成混合样。 取样数量不少于:12kg
水泥、砂、石及粉煤灰检测
执行标准 |
取样频次 |
取样方法 |
取样数量 |
备注 |
水泥 |
连续进料的同种水泥,散装不超过500t;袋装不超过200t为一批,不足此量亦按一批计。 |
随机取样,可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品组成混合样。 |
取样数量不少于:12kg |
1.委托时需注明水泥品种及强度等级; |
GB175-2007 |
2.P·F、P·P水泥和其他特种水泥不能进行快速强度检测; |
|
3.硅酸盐水泥检验比表面积,其它品种水泥检验细度。 |
|
4.水泥的存放期不能超过3个月 |
砂子 |
同产地、同规格,每400m3或600t为一批,不足此数也按一批计。 |
分别在砂堆上铲除表层后在8个不同部位取大致等量试样,混匀,再按四分法缩分提取。 |
取样数量:15kg |
常规检验项目包括:细度模数、颗粒级配、表观密度、堆积密度、含水率、含泥量、泥块含量;云母含量、有机物及坚固性为可选择检验项目;海砂必须进行氯离子含量检验。 |
SL352-2006、JGJ52-2006、GB/T14684-2011 |
石子 |
同产地、同规格,每400m3或600t为一批,不足此数也按一批计。 |
分别在石堆上铲除表层后在16个不同部位取大致等量试样,混匀,再按四分法缩分提取。 |
常规检验:最大粒径≤25mm:20kg;最大粒径>25mm:40kg。压碎指标:10~20mm颗粒15kg |
常规检验项目包括:颗粒级配、针片状含量、含泥量、泥块含量;碱活性、三氧化硫、有机物及坚固性为可选择检验项目。压碎指标检验须明确岩石的种类(水成岩、变质岩或火成岩)。 |
SL352-2006、JGJ52-2006、GB/T14685-2011 |
粉煤灰 |
以连续供应的每200t相同等级、相同种类的粉煤灰为一批。 |
随机取样 |
取样数量:3kg |
①委托时须明确粉煤灰的种类C类或F类; |
GB/T1596-2005 |
②常规检验只检验细度、需水量比、烧失量和三氧化硫4项; |
|
③对C类粉煤灰应增加安定性检验项目,而游离氧化钙为可选择检验项目。 |
砂子化学分析 |
同产地、同规格,每400m3或600t为一批,不足此数也按一批计。(设计有要求时) |
在同一批产品中随机抽取。 |
取样数量:1kg |
委托时应明确产品种类、产地等相关信息。 |
JGJ52-2006 |
水泥化学分析 |
同产地、同规格,每400m3或600t为一批,不足此数也按一批计。(设计有要求时) |
在同一批产品中随机抽取。 |
取样数量:1kg |
委托时应明确产品名称、产地、品种等相关信息。 |
GB/T176-2008 |
执行标准 |
取样频次 |
取样方法 |
取样数量 |
备注 |
砼小型空心砌块 GB8239-2014 |
砌块按强度等级分批验收。同一品种配制成的相同强度等级和同一生产工艺制成的 1万块为一批,不足1万块亦为一批计。 |
从外观合格砌块中随机抽取 |
强度 5块 |
所取砌块应外观完好。 |
轻集料砼小型 |
砌块按密度等级、强度等级分批验收。同一品种配制成的相同密度等级、强度等级、质量等级,同一生产工艺制成的 1万块为一批,不足1万块亦为一批计。 |
从外观合格砌块中随机抽取 |
强度 5块; |
所取砌块应外观完好。 |
空心砌块 |
表观密度 3块。 |
GB15229-2011 |
|
蒸压加气砼砌块 |
同品种、规格、强度等级的砌块以 1万块为一批,不足1万块亦为一批计。 |
从 6个砌块中各切取3块,并按膨胀方向注明在砌块中的“上、中、下”部位及膨胀方向,试样尺寸:100×100×100mm。 |
强度级别 9块; |
所取砌块应外观完好。 |
GB11968-2006 |
体积密度 9块。 |
砼路面砖 |
同一类别、同一规格、同一等级每 2万块为一批,不足2万块亦按一批计。 |
应在成品堆中,按机械抽样法随机抽取。 |
宽厚比 ≤4时取10块做抗压强度; |
所取砌块应外观完好。 |
GB28635-2012 |
宽厚比> 4时取10块做抗折强度。 |
烧结空心砖及 |
每 3万块为一批,不足该数量时按一批计。 |
应在每批产品堆垛中,随机抽取 |
强度 10块; |
所取砌块应外观完好。 |
空心砌块 |
表观密度 5块。 |
GB13545-2014 |
|
烧结多孔砖 |
每 5万块为一批,不足该数量时按一批计。 |
从外观合格砌块中随机抽取 |
强度 10块; |
所取砌块应外观完好。 |
GB13544-2011 |
表观密度 5块。 |
蒸压灰砂砖 |
同类型每 10万块为一批,不足10万块亦为一批计 |
从外观合格砌块中随机抽取 |
7 块完整、5块对半切(切好的砖长度不能<100mmm) |
所取砌块应外观完好。 |
GB11945-1999 |
混凝土普通砖和装饰砖 |
每 3.5万-15万块为一批,不足3.5万块时按一批计。 |
从外观合格砌块中随机抽取 |
1 条完整、10块对半切(切好的砖长度不能<100mm) |
所取砌块应外观完好。(整块砖长度不能小 205mm) |
NY/T671-2003 |
烧结普通砖 GB/T5101-2003 |
同产地、同规格,每 3.5--15万块为一批,不足3.5万块也按一批计。 |
从该批砖不同垛面各抽一块 |
强度 10块,备用5块。 |
因政策原因,该项目停止试验。
|
执行标准 |
取样频次 |
取样方法 |
取样数量 |
备注 |
钢筋原材 |
热轧带肋、光圆钢筋:同一牌号、同炉罐号、同规格,每60t为一批,不足此数也按一批计。 |
随机抽取,去掉端头50cm后截取,用于拉伸、冷弯及外观试验。 |
外观、力学试验:6支 |
委托时应明确规格、牌号、产地。注意:不得在同一根(或同盘)钢筋中同时截取二根原材试样。大直径钢材必须最少有一根带有厂家标识。 |
GB1499.1-2008 |
长度55~60cm |
GB1499.2-2007 |
盘条、冷轧带肋钢筋;同一牌号、同一炉罐号、同一规格、外形,同一生产工艺和同一交货状态,每60t为一批,不足此数也按一批计。 |
去掉端头50cm后截取试样。 |
|
钢筋焊接接头 |
闪光对焊、气压焊: |
应从每批接头中随机切取。 |
拉伸3支,50~60cm长; |
通常随着钢筋直径的增大,取样长度适当增加。(以下同) |
JGJ18-2012 |
工艺检验:每批钢筋正式焊接前,每种牌号、每种规格至少做1组试件进行工艺检验; |
冷弯3支,50~60cm长。 |
冷弯试样应磨掉冲头接触面毛刺。 |
|
验收检验:以300个同类型接头为一批。 |
|
|
|
电弧焊(如:搭接焊、帮条焊等)、电渣压力焊: |
应从每批接头中随机切取。 |
拉伸3支,50~60cm长。 |
搭接焊试件应保证距焊口外两边各留出20cm左右。 |
|
工艺检验:每批钢筋正式焊接前,每种牌号、每种规格至少做1组试件进行工艺检验; |
并应使两钢筋的轴线在一直线上。 |
|
验收检验:以300个同类型接头为一批。 |
|
钢筋焊接网片 |
每批应由同一厂家生产的,受力主筋为同一直径的焊接网组成,以30t为一批。 |
随机抽取一张网片,在纵、横向钢筋上各截取2根试样,分别进行拉伸和冷弯试验;在同一根非受拉钢筋上随机截取3个抗剪试样。 |
拉伸:2支 |
每个试样应含有不少于一个焊接点,长30~40cm。 |
JGJ/T114-2014 |
冷弯:2支 |
|
抗剪:3支 |
钢筋机械连接接头 |
工艺检验:对每批进场钢筋应做接头工艺检验(同一牌号、同炉罐号、同规格,60t为一批)。 |
应从每批接头中随机截取。 |
工艺检验3支接头。 |
套筒试件应保证在套筒连接处外两边各留出20cm。 |
JGJ107-2016 |
现场检验(3支): |
|
3支接头。 |
|
现场检验:以500个接头为一批,不足500个接头也按一批计。 |
长度取50~60cm。 |
角钢等各类型钢 |
同一牌号、同炉罐号、同等级,同一品种,同一尺寸,同一交货状态组成。每60t为一批,不足此数也按一批计。 |
在外观及尺寸合格的钢产品上取样,取样的位置具有代表性。 |
拉伸、冷弯各1支; |
委托时应明确样品名称、规格、牌号、等级等信息,等级为B级及以上的钢材需做冲击试验。制试样时宜采用机械切削方法,避免用烧割、打磨去加工试样。 |
GB/T700-2006 |
长度:40-50cm。 |
|
冲击试验用试样:10×10×55mm或5×10×55mm(板厚小于10mm)带V型或U型缺口的试件3件。 |
钢板焊接 |
同一批钢板,同一焊接工艺制作的钢板为一验收批。 |
在外观合格试样中随机截取试样,截取样品时,尽量采用机械切削的方法;用其它方法截取时须保证受试部分的金属不在切割影响区内。 |
拉伸:长度40~50cm,2支; |
钢板厚度<14mm,做拉伸、面弯和背弯;钢板厚度≥14mm ,做拉伸和侧弯。 |
JGJ81-2002 |
面弯、背弯:长度40~50cm各2支; |
|
侧弯:40~50cm,4支 |
钢绞线 |
同牌号、同规格每60t为一批。 |
随机抽取3盘,每盘1支。 |
各取80cm一段,共3支。 |
|
GB/T5224-2014 |
建筑钢材(含不锈钢)化学成分分析 |
同厂家、同一级别牌号的材料,一次进货为一个验收批。 |
在同一批产品中随机抽取。 |
在每批试样中随机抽取2根,各截取15cm左右1段。或用钻床在试样的不同部位钻取碎屑样,样品量不少于10克。 |
①委托时应明确产品名称、产地、级别、牌号等相关信息; |
②钻取碎屑样时应去掉表面污物、涂层、镀层、氧化层等。
|
执行标准 |
取样频次 |
取样方法 |
取样数量 |
备注 |
土工布 |
同一交货批号、同一品种、同一规格、同一工艺为一批。 |
随机抽取2卷,去掉端头至少3m后裁取样品。 |
每卷各取一块样品,面积不小于2m 2 |
① 委托时应明确产品名称、产地、品牌、型号;单位面积质量、标称拉伸强度; |
GB/T17638-1998 |
②产品应避免阳光直照;取样时应避免污渍、不规则块、折痕、孔洞或其他损伤;有纵、横向差异时应在样品上标记。 |
GB/T17639-2008 |
|
GB/T17640-2008 |
|
GB/T17641-1998 |
|
GB/T17690-1999 |
|
复合土工布 |
同一交货批号、同一品种、同一规格、同一工艺为一批。 |
按批量随机抽取相应数量的卷数:小于等于50(卷/批)抽2卷、大于50(卷/批)抽3卷 |
每卷各取一块样品,面积不小于2m 2 |
|
GB/T18887-2002 |
土工膜 |
同一牌号原料、同一配方、同一规格50吨为一批 |
每批随机抽取3卷 |
每卷各取一块样品,面积不小于2m 2 |
① 委托时应明确产品名称、产地、类型、膜厚; |
GB/T17643-2011 |
②样品应避免阳光直照、沾污、重压、强烈碰撞、划伤,保存时应远离热源,保存期不超过1年。 |
GB/T17688-1999 |
|
土工膜 |
同一交货批号、同一牌号原料、同一配方、同一规格、同一工艺稳定连续生产一定数量的产品为一批,每批不超过500卷。 |
每批随机抽取3卷。 |
每卷各取一块样品,面积不小于2m 2 |
|
JT/T518-2004 |
垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜CJ/T234-2006 |
同一牌号原料、同一配方、同一规格20吨为一批 |
每批随机抽取1卷。 |
取一块样品,面积不小于2m 2 |
|
塑料土工格栅 |
同一牌号原料、同一配方、同一规格为一批,每批不超过500卷。 |
每批随机抽取1卷。 |
每卷各取一块样品,面积不小于2m 2 |
①委托时应明确产品名称、产地、品牌、型号、标称(公称)拉伸强度;②样品应避免阳光直照、沾污、重压、强烈碰撞、划伤,保存时应远离热源,保存期不超过1年。 |
GB/T17689-2008 |
玻璃纤维土工格栅GB/T21825-2008 |
同一规格品种、同一质量等级、同一生产工艺稳定连续生产一定数量为1批。 |
每批随机抽取1卷。 |
每卷各取一块样品,面积不小于2m 2 |
|
土工格栅 |
同一交货批号、同一牌号原料、同一配方、同一规格、同一工艺稳定连续生产一定数量的产品为一批,每批不超过500卷。 |
每批随机抽取5卷。 |
每卷各取一块样品,面积不小于2m 2 |
|
JT/T480-2002 |
塑料排水板(带) |
同一批号、同一配方、同一规格、同一工艺稳定连续生产一定数量的产品为一批,每批不超过20万米。 |
每批随机抽取5盘。 |
每盘长度不小于6米,对于滤膜和芯体粘连式的排水板,需另外提供相匹配的滤膜6米。 |
①委托时应明确产品名称、产地、品牌、型号、纵向通水量; |
JT/T521-2004 |
②样品应注意不损坏、不露芯、防日晒雨淋、防重压。 |
排水材料 |
同一交货批号、同一牌号原料、同一配方、同一规格、同一工艺稳定连续生产一定数量的产品为一批,每批不超过500卷。 |
每批随机抽取2盘。 |
|
|
JT/T665-2006 |
钠基膨润土防水毯 |
同一类型、同一规格产品每12000 m2为一批。 |
每批随机抽取6卷。 |
每卷各取一块样品,面积不小于4m 2 |
①委托时应明确产品产地、类型(NP、OF、AH); |
JG/T193-2006 |
②样品应注意防潮、防水、防破损露土。 |