暖通空调系统中气的问题如何解决?只有自动放气阀吗?
bjyinghan
bjyinghan Lv.7
2005年02月01日 14:24:17
来自于中央空调
只看楼主

如题

如题
免费打赏
bjyinghan
2005年03月14日 13:26:38
22楼
一般国产自动放气阀的效果很差,而且寿命很短,不会超过半年吧。。。
回复
xh_520
2005年03月14日 15:48:20
23楼
那你买进口的呀,买好点的!

一般能用2~3年就不错了。。。
回复
bjyinghan
2005年03月14日 23:32:49
24楼
寿命有可以达到三年的自动放气阀我知道,是荷兰产的Spirovent air
我没有别的意思,只是想向各位推荐真空脱气机
回复
leauo
2005年03月15日 17:07:59
25楼
有空气过滤器的
回复
bjyinghan
2005年03月17日 15:28:07
26楼
楼上的朋友说的空气过滤器指的是除氧器吗?
还是什么别的?愿闻其详!谢谢!
回复
xyzjm12
2005年03月19日 01:34:28
27楼
按理来讲水管是一层一层向下的。这样在最高点装排气阀。
如果需上翻时此处需加装排气阀。
而不是简单选 系统的最高点加一个排气阀就行的。

应该是在每层的最高点加一个;若设备较多的话,我看还是在每个设备的最高点加一个。
回复
农民不懂高压电
2005年03月19日 08:34:59
28楼
俺觉得最难排气的地方就是机房,所以机房最重要。有可能的话,机房应多加几个排气阀,手动的也行,至少比自动的保险。自动的常常不能运作,超郁闷!
回复
bjyinghan
2005年03月20日 13:01:28
29楼
其实自动的也无所谓,我认识很多的现场操作人员,都已经学会如何把自动放气阀改成手动的了,
呵呵
回复
xieziliang888
2006年07月11日 11:55:56
30楼
自動放空閥原理是什么?怎么保証不水气同放﹐另外﹐排气壓力是多大的?開式系統中可以用嗎?
請指教。
回复
f_jg2003
2006年07月11日 21:06:37
31楼
过滤器是指在管网上接自动排气阀之前要安装一个过滤器,免得杂质阻塞自动排气阀。
自动排气阀一般是依靠水对浮体的浮力实现自动启闭,无论开式闭式,只要在满管最高点设自动排气阀都能起到排出空气的作用。