给水排水专业绿建说明要点
逆袭的铁板烧
2021年01月22日 14:47:34
只看楼主

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019整理,具体项目需要结合当地地方标准补充完善。 4 安全耐久 4.2.7 本工程室内给水系统采用铜管/不锈钢管(多专业达标得5分)。水嘴寿命达到相应产品标准要求的1.2倍,阀门寿命达到相应产品标准要求的1.5倍,(多专业达标得5分)。(总分10分) 5 健康舒适 5.1.3-1、5.2.3 个系统水质应符合下列要求,得8

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019整理,具体项目需要结合当地地方标准补充完善。

安全耐久

4.2.7 本工程室内给水系统采用铜管/不锈钢管(多专业达标得5分)。水嘴寿命达到相应产品标准要求的1.2倍,阀门寿命达到相应产品标准要求的1.5倍,(多专业达标得5分)。(总分10分)

健康舒适

5.1.3-1、5.2.3 个系统水质应符合下列要求,得8分:(总分8分)

生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749

直饮水系统供水水质应满足现行行业标准《饮用净水水质标准》CJ 94

集中生活热水系统供水水质应满足现行行业标准《生活热水水质标准》CJ/T 521

游泳池循环水处理系统水质应满足现行行业标准《游泳池水质标准》CJ 244

采暖空调循环水系统水质应满足现行国家标准《采暖空调系统水质》GB/T 29044

非传统水源供水系统水质应满足:《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920(冲厕、道路冲洗)/《城市污水再生利用绿地灌溉水质》GB/T 25499(灌溉景观绿地,古树名木不得利用再生水灌溉,特种花卉和新引进的植物谨慎使用再生水灌溉;使用再生水灌溉绿地时,应制定应急处理预案,有突发事件发生时立即停止使用再生水。)/《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T 18921(非人体接触)。

设有模块化户内中水集成系统的项目,户内中水水质应满足现行行业标准《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409的要求。

景观水体水质按下表确定:

人体与水的接触程度

和水景功能

非直接接触

(观赏性)

非全身接触

(娱乐性)

全身接触

(娱乐性)

细雾等微孔喷头、室内水景

适用标准

充水和补水

水质

《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T 18921

《生活饮用水卫生标准》

GB  5749

《生活饮用水卫生标准》

GB  5749

水体水质

《地表水环境质量标准》GB 3838中的pH值、溶解氧、粪大肠菌群指标,且透明度≥30cm

《游泳池水质标准》

CJ  244

V

IV

注:1、表中“非直接接触”指人身体不直接与水接触,仅在景观水体外观赏。

2、“非全身接触"指人部分身体可能与水接触,如涉水、划船等娱乐行为。

3、“全身接触”指人可能全身浸入水中进行嬉水、游泳等活动,如旱喷泉、嬉水喷泉等。

 

5.1.3-2、5.2.4 制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施,且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于1次。生活饮用水储水设施包括生活饮用水供水系统储水设施、集中生活热水储水设施、储有生活用水的消防储水设施、冷却用水储水设施、游泳池及水景平衡水箱(池)等。储水设施清洗后应进行水质检测,水质合格后方可恢复供水。生活水箱采用符合国家现行有关标准要求的成品水箱,得4分;水箱分两个(格)/水箱内设导流隔板/检查口(人孔)加锁/溢流管及通气管口采取防止生物进人的措施,得5分。(总分9分)

5.1.3-3 使用构造内自带水封的便器,且其水封深度不小于50mm

5.1.3-4、5.2.5 所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。未明确内容参考《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB 7231,可得8分。(总分8分)

生活便利

6.2.8 本工程设置用水量远传计量系统,能分类、分级记录、统计分析各种用水情况,得3分;利用计量数据进行管网漏损自动检测、分析与整改,管道漏损率低于5%,得2分;设置水质在线监测系统,监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标,记录并保存水质监测结果,且能随时供用户查询,得2分。(总分7分)

7资源节约

7.1.7 本工程按使用用途、付费或管理单元,分别设置用水计量装置,分级计量水表安装率应达100%,下级水表的设置覆盖上一级水表的所有出流量。用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应设置减压设施,并满足给水配件最低工作压力的要求。

7.2.7 本工程所采用水泵满足国家现行有关标准的节能评价值的要求。(多专业达标得3分)

7.2.9 本工程XX区域采用太阳能热水系统,太阳能热水系统提供的用热水比例为XX%(得XX分)。(总分10分,多专业可累计)

表7.2.9  可再生能源利用评分规则

可再生能源利用类型和指标

得分

由可再生能源提供的

生活用热水比例

Rhw

20%≤Rhw<35%

2

35%≤Rhw<50%

4

50%≤Rhw<65%

6

65%≤Rhw<80%

8

80%≤Rhw

10


7.2.10 本工程全部卫生器具的用水效率等级达到2级,得8分。/50%以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级,得12分。/全部卫生器具的用水效率等级达到1级,得15分。(一星级器具用水效率不低于3级,二星级、三星级器具用水效率不低于2级)(总分15分)

所选洁具应符合以下标准要求:

《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870-2011

《节水型生活用水器具》CJ/T 164-2014

《水嘴水效限定值及水效等级》GB 25501-2019

《淋浴器水效限定值及水效等级》GB 28378-2019

《坐便器水效限定值及水效等级》GB 25502-2017

《智能坐便器能效水效限定值及等级》GB 38448-2019

《蹲便器水效限定值及水效等级》GB 30717-2019

《小便器水效限定值及水效等级》GB 28377-2019

《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB 28379-2012

《电动洗衣机能效水效限定值及等级》GB 12021.4-2013

《反渗透净水机水效限定值及水效等级》GB 34914-2017

《洗碗机能效水效限定值及等级》GB 38383-2019

洁具流量或水量参照下表取值:

器具类别

流量L/min或水量L/

1

2

3

4

5

水嘴

洗面器水嘴

4.5

6.0

7.5



厨房水嘴

妇洗器水嘴

普通洗涤水嘴

6.0

7.5

9.0



淋浴器

手持式花洒

4.5

6.0

7.5



固定式花洒

9.0

坐便器

坐便器平均用水量

4.0

5.0

6.4



双冲坐便器全冲用水量

5.0

6.0

8.0



智能坐便器

清洗平均用水量

0.3

0.5

0.7



蹲便器

单冲式平均用水量

5.0

6.0

8.0



双冲式平均用水量

4.8

5.6

6.4



双冲式全冲用水量

6.0

7.0

8.0



小便器

小便器平均用水量

0.5

1.5

2.5



便器冲洗阀

大便器冲洗阀

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

小便器冲洗阀

2.0

3.0

4.0



注:1. 双冲坐便器、蹲便器的半冲平均用水量应不大于其全冲用水量最大限定值的70%

2. 水嘴、淋浴器、便器冲洗阀流量测试条件为水温(25±3)℃、动压(0.10±0.01)MPa

3. 坐便器、蹲便器水量测试条件为静压(水箱式0.14、0.35、0.55;冲洗阀式0.24、0.55)MPa

4. 小便器水量测试条件为静压(0.17、0.55)MPa

如需注明洁具流量可参照以下方式。

洁具应符合以下要求(括号内为2级,括号外为1级):

水嘴在(0.10±0.01)MPa动压下,流量不大于0.075L/s(0.1L/s);

淋浴器在(0.10±0.01)MPa动压下,流量不大于0.075L/s(0.1L/s);

双冲式坐便器平均用水量不大于4L/次(5L/次);全冲用水量不大于5L/次(6L/次),半冲用水量不大于全冲用水量最大限定值的70%

双冲式蹲便器平均用水量不大于4.8L/次(5.6L/次);全冲用水量不大于6L/次(7L/次),半冲用水量不大于全冲用水量最大限定值的70%

小便器平均用水量不大于0.5L/次(1.5L/次);

大便器冲洗阀用水量不大于4L/次(5L/次);小便器冲洗阀用水量不大于2L/次(3L/次)。

7.2.11 绿化灌溉采用节水灌溉系统(喷灌、微喷灌、滴灌等),得4分(采用再生水灌溉时,因水中微生物在空气中极易传播,应避免采用喷灌方式。微灌包括滴灌、微喷灌、涌流灌和地下渗灌。)/在采用节水灌溉系统的基础上,设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施,或种植无须永久灌溉植物,得6分。本工程不设置空调设备或系统,得6分。/循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式,避免冷却水泵停泵时冷却水溢出,得3分。/采用无蒸发耗水量的冷却技术,得6分。(“无蒸发耗水量的冷却技术”包括采用分体空调、风冷式冷水机组、风冷式多联机、地源热泵、干式运行的闭式冷却塔等。)(总分12分)

7.2.12 本工程未设室外景观水体,得8分。/室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%,且采用保障水体水质的生态水处理技术;对进人室外景观水体的雨水,利用生态设施削减径流污染,得4分;利用水生动、植物保障室外景观水体水质,得4分。景观水体的补水管单独设置水表。(总分8分)

7.2.13 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源(雨水/中水)的用水量占其总用水量的比例不低于40%,得3分/不低于60%,得5分;冲厕采用非传统水源(雨水/中水)的用水量占其总用水量的比例不低于30%,得3分/不低于50%,得5分;冷却水补水采用非传统水源(雨水/中水)的用水量占其总用水量的比例不低于20%,得3分/不低于40%,得5分/本工程无冷却水补水需求,得5分。(总分15分)

环境宜居

8.1.4 本工程场地的竖向设计有利于雨水的收集或排放,有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用;本工程用地面积大于10hm2,已进行雨水控制利用专项设计。

8.1.6 厨房含油废水经隔油池处理后排放,锅炉房废水经降温池处理后排放,检疫区排水经消毒处理后排放,所有排水均符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962

8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流,对场地雨水实施外排总量控制,年径流总量控制率达到55%,得5分。/达到70%,得10分。(需要计算书)(总分10分)

8.2.5 本工程利用场地空间设置绿色雨水基础设施。下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例达到40%,得3分/达到60%,得5分;衔接和引导不少于80%的屋面雨水进人地面生态设施,得3分;衔接和引导不少于80%的道路雨水进人地面生态设施,得4分;硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%,得3分。(需要有各种设施面积)(总分15分)