制冷装置中的压力表
蓝精灵制冷课堂
2021年01月15日 15:14:21
来自于制冷技术
只看楼主

压力表种类很多,有一般(普通)指针指示型、数字型;有常规型,有特种型;有接点型、远传型;有耐振型、抗震型;有隔膜型、耐腐型等。按其安装结构型式来划分,有直接安装式、嵌装(盘装)式和凸装式,按安装方式又分有径向嵌装和轴向嵌装。 直接安装压力表 嵌装式压力表 凸装式压力表 首先,让我们了解一下与一般压力表(压力表以大气压力为基准)相关的一些术语和仪表: 压力有两种表示方法:一种是以绝对真空作为基准所表示的压力,称为绝对压力;另一种是以大气压力作为基准所表示的压力,称为相对压力。由于大多数测压仪表所测得的压力都是相对压力,所以相对压力也称表压力。当绝对压力小于大气压力时,可用容器内的绝对压力不足一个大气压的数值来表示,称为“真空度”。

压力表种类很多,有一般(普通)指针指示型、数字型;有常规型,有特种型;有接点型、远传型;有耐振型、抗震型;有隔膜型、耐腐型等。按其安装结构型式来划分,有直接安装式、嵌装(盘装)式和凸装式,按安装方式又分有径向嵌装和轴向嵌装。

图片

直接安装压力表


图片

嵌装式压力表


图片

凸装式压力表


首先,让我们了解一下与一般压力表(压力表以大气压力为基准)相关的一些术语和仪表:

压力有两种表示方法:一种是以绝对真空作为基准所表示的压力,称为绝对压力;另一种是以大气压力作为基准所表示的压力,称为相对压力。由于大多数测压仪表所测得的压力都是相对压力,所以相对压力也称表压力。当绝对压力小于大气压力时,可用容器内的绝对压力不足一个大气压的数值来表示,称为“真空度”。

1) 真空度=大气压力-绝对压力

2) 绝对压力=大气压力 相对压力

3) 正压:以大气压力为基准,大于大气压力的压力。(通常所说的压力表是正压表。)

4) 负压:以大气压力为基准,小于大气压力的压力。(真空表是以大气压力为基准,用于测量负压力的仪表。)

5) 差压:两个压力之间的差值。(差压表是用来测量两个被测压力之差的仪表)。

6) 表压:以大气压力为基准,大于或小于大气压力的压力。

7) 压力真空表,也有称之为真空压力表。它不但可以测量正压压力,也可测量负压压力。


压力表的工作原理是通过表内的敏感元件(波登管、膜盒、波纹管)受到压力后发生弹性形变,然后由表内机芯的转换机构将形变传导至指针,引发指针的转动来显示压力。

压力表的规格型号(外壳的公称直径),有Φ40mm、Φ50mm、Φ60mm、Φ75mm、Φ100mm、Φ150mm、Φ200mm、Φ250mm等。

压力表的精度等级分类十分明晰。常见精度等级有4级、2.5级、1.6级、1级、0.4级、0.25级、0.16级、0.1级等。精度等级一般应在其度盘上进行标识(本文来自蓝精灵商学院公众号),其标识也有相应规定,如“①”表示其精度等级是1级。对于一些精度等级很低的压力表,如4级下的,还有一些并不需要测量其准确的压力值,只需要指示出压力范围的,如灭火器上的压力表,可以不标识精度等级。一般压力表的测量精确度等级分别为1.0、1.6、2.5、4. 0级。


在冷冻、冷藏和空气调节装置的机组上,为了监控系统中的制冷剂的压力,会安装制冷专用抗震压力表,由于内部充注了硅油防止表针震动,所以也叫充油压力表。另外,在给系统里添加氟里昂时,也会用制冷压力表检测充注时的压力大小。为了方便使用,有的充油压力表由多种制冷剂共组一表。

制冷压力表一般分为“高压表” 和 “低压表” 。其中,“低压表”的最高读数一般为 1.5MPa (有的是1.8MPa) ,“高压表”的最高读数一般为 3.5MPa (有的是3.8MPa)。有的充油压力表上也同时显示有温度值,每一圈是不同的制冷剂在运行时的压力所对应的冷凝温度。

图片

制冷压力表选用时的注意事项:

1) 选择使用范围时,按负荷状况的通用性,应选用全量程的 1/3 ~ 2/3 为宜,因为这一使用范围准确度较高,且在平稳、波动两种负荷下均可使用。使用范围最高不得超过度盘满刻度的3/4。

2) 在日常运行时按实际工作压力的2倍来配备压力表。如工作压力为0.2MPa,即配用0.4MPa量程的压力表。这样指针在刻度盘中间位置,垂直向上。

3) 选择时还要考虑制冷剂类型、适用的介质是液体还是气体、介质的温度、压力范围、精度等级、防护等级、结构型式、仪表及表面的材质、使用的环境温度(最低及最高)、连接的接口尺寸、表盘尺寸等。


安装制冷压力表时的注意事项:

1)压力表应送压力表标定机构标定后方可安装,未经标定的表原则上是不允许使用的。

2)压力表的安装位置应符合安装状态的要求,仪表必须垂直放置,安装位置的高低应便于工作人员的观测。安装时应使用扳手旋紧,不应强扭表壳。螺纹的压力表,根据使用工况,在其螺纹连接处可用生料带顺着压力表的螺纹绕8∽15圈加强密封。

3)压力表安装处与测压点的距离应尽量短,要保证完好的密封性,不能出现泄漏现象。

4)为便于检验和更换(本文来自蓝精灵商学院公众号),一般在仪表的下方装有切断阀;当介质较脏或有脉冲压力时,可采用过滤器、缓冲器和稳压气等。


制冷压力表日常的使用维护:

1)到货时进行检验。压力表应附带有合格证文件,注明了制作时间及编号、精度等级等。检查压力表的外观,可见部位无瑕疵、无划伤,接头螺纹无毛刺、无划伤,压力表表盘分度数字及符号应完整清晰。表盘分度标尺应均匀分布,指针应伸入所有的分度线内。

2)存储、安装、运输时轻拿轻放,避免碰撞。

3)根据国家规定,压力表的检定周期为半年,应定期送到所在地的法定计量检定机构进行检测校验。对于测压部位的介质波动大,使用频繁,准确度要求较高,以及对安全因素要求较严的,可按具体情况将检定周期适当缩短。尤其是安装在压力容器上的压力表的定期检验周期,应严格按照检验机构根据压力容器的安全状况等级确定的周期进行送检。

4)由于长期的使用与受压,压力表的机芯难免会出现一些变形和磨损,压力表就会产生各种误差和故障。为了保证准确度而不使量值传递失真,应及时进行检定和更换,以确保指示指的正确,设备安全可靠。


(本文参考资料来源于国家相关标准和压力表厂家资料)

图片



蛙蛙2
2022年03月04日 15:30:38
2楼

帖子很棒,谢谢楼主

回复

相关推荐

APP内打开