农田水利渠道砌体工程专项施工方法
烦恼的足球
2021年01月15日 15:02:49
只看楼主

原创 雷思思 水利工程质量 收录于话题 01

雷思思 水利工程质量


01


原材料 


⑴石料
建筑物所用石料优先选用强度高、耐风化、无裂缝、上下两面大致平行、平整,无尖角,薄边,块厚大于20厘米的块石。毛石用量小于工程所需砌体重量的10%。
⑵水泥、砂
a、水泥、砂、石等材料标准执行混凝土有关规定。
b、砌石、勾缝、抹面用水泥采用R42.5号。
c、砂的最大粒径,砌筑片石时,不超过5毫米。砌筑块石时,不超过2.5毫米。总含泥量不超过3%。
⑶砂浆
a、胶结材料拌和时间,机械拌和大于两分钟,人工拌和干拌三遍,再湿拌至色泽均匀后使用。
b、胶结材料随拌随用,间歇时间(自出料起至用完止),夏季不超过1.5小时,冬季小于3小时。若停歇过久,胶结材料达到初凝时作废料处理,。
c、运送砂浆时采取防止离析、漏浆,保证砂浆的均匀性。
d、在砂浆拌合过程中,及时测定砂的含水量,保证水灰比准确,胶结材料外加剂均匀配入拌和用水中,拌和用水量包括外加剂中的用水量。
e、砂浆采用机械拌和。拌和时间,自投料完算起,大于1.5分钟。
f 、砂浆配合比
水泥砂浆配合比参照有关规范要求执行。胶结材料配合比满足设计强度及施工和易性要求,通过试验确定。

02


砌筑放样 


砌石采用分段拉线砌筑,放线时,采用设计砌石内缘线为基准线。分段长度为10米,每段每排拉标准控制线。石块安放后标准线低0.5-lcm,防止顶线,保证分段接头处砌筑质量。


03


质量要求


⑴石料砌筑前,将其逐个检查,将表面泥垢、青苔、油质等冲刷清洗干净,并敲除软弱边角。砌筑时,石料保持湿润状态。
⑵座浆砌石,先洒水湿润基面,然后铺一层厚2-5cm的砂浆,随即砌石。
⑶砌体的第一层,渐变段始、末端及控制点处用较大的平石块,第一层石块将大面朝下,选择较大、较规整的块石砌于渠低或砌体下部。
⑷砌石砌筑平整、稳定、密实、错缝。
同一层面大致砌平,相邻砌石块高差小于2-3cm。石块安置时自身稳定,大面朝下,适当摇动或敲击,使其平稳。
同一砌筑层内相邻石块错缝砌筑,避免顺流向通缝。上下相邻砌筑的石块,错缝搭接,避免竖向通缝。必要时,每隔一定距离,立置丁石。
石块不直接接触。砌体面石与腹石交错缝之间填塞饱满密实,铺浆均匀,竖缝填塞砂浆后摇捣至表面泛浆为止。
⑸砌石渠底与渠坡(扭墙或八字墙)底部的接缝处,有足够的接触面,保证结合紧密。
⑹砌筑竖缝宽度在5厘米以上时填塞片石,先填浆后塞片石,不在面石底面填塞片石。
⑺砌体的面层及流水部位的面石,选择较大、较规整的块石砌筑。
⑻砌体的砌缝宽:平缝:2-2.5cm  竖缝:2-4cm。
⑼在胶结料初凝前,一次连续砌筑两层石块。并且砌体每日高度小于1.2米。
⑽砌筑作业面及时清理干净。并对胶结料介于初凝至终凝之间的砌体不得扰动。

04


勾缝与抹面 


⑴砌体勾缝采用凸缝或抹平缝。
⑵砌体抹面在砌石面湿润状态下进行,先抹平待刮掉泌水后,再收面抹光,其厚度大于2厘米。
⑶在砌筑砂浆初凝前即行勾缝,勾缝自上而下,按顺序填充、压实、抹平、收光。
⑷防渗用的勾缝砂浆采用细砂,用较小的水灰比,通过试验确定水灰比。
⑸勾缝砂浆单独拌制。
⑹清缝在砌筑24小时以后进行,缝宽不小于砌缝宽度,缝 深不小于缝宽的2倍。勾缝前冲洗干净,不残留灰渣和积水,并保持缝面湿润。
⑺勾缝速度要快,砂浆初凝后不扰动,勾缝表面保持21天湿润。


05



砌体养护 


⑴砌体外露面在砌筑后12-18小时之内及时养护。经常保持外露面的湿润。养护时间:水泥砂浆砌体----14天;砼砌体,----21天。
⑵养护期间,不用重锤敲打、滚动石块、不在其上搬运重物。
1、冬季施工
当昼夜平均温度低于 5℃时,属冬季砌体施工,按下列规定执行:
①材料上如有冰霜,在砌筑前清除干净彻底;
②使用砂浆,水和砂适当加温,水温不超过80℃,砂温不超过40℃;
③可在砂浆中掺加无水氯化钙早强剂,其掺加量由试验确定,并报项目监理批准。
b、当最低气温在0℃-5℃时,加强砌筑作业表面保护;最低气温在0℃以下时,停止施工。
c、在养护期内混凝土和砌石体的外露表面,采取保温措施。
2、雨天施工
⑴无防雨棚的仓面,小雨中浇筑混凝土或砌石时,适当减小水灰比,及时排除仓内积水,做好表面保护。
⑵无防雨棚的仓面,在施工中遇大雨、暴雨时,立即停止施工,妥善保护表面。雨后先排除积水,并及时处理受雨水冲刷的部位,如表层混凝土或砂浆尚未初凝,加铺水泥砂浆继续浇筑或砌筑,否则按工作缝处理。
⑶抗冲、耐磨或需要抹面等部位的混凝土或砌体,在雨天不施工。

06


材料质量检查 


⑴工程所用材料质量,设有专人管理,根据设计要求、规范和有关规定及工程具体情况,制定相应的实施检查制度,呈报项目监理,并认真执行。
⑵运至工地的材料,有料场的材料品质试验报告,此外进行复验、复验项目、取样单位、标准等参照有关规范。
⑶经常检查胶结材料配合比、原材料称量偏差以及拌制的均匀性,保证胶结材料强度。
⑷胶结材料强度保证率和均匀性指标按月按不同标号统计,一次统计试件数目多于30组。胶结材料均匀性指标以在标准温度、湿度条件下养护28天的试件抗压强度的离差系数CV值表示,在工程验收时,由28天龄期换算成设计龄期来计算。
⑸胶结材料的沉入度每班检查两次,并控制在其规定范围之内。
⑹胶结材料抗压强度检验,同一标号试件的数量,28天龄期每200m 3 砌体取成型试件一组3个,低于200m 3 砌体的建筑物每座取成型试件一组3个,设计龄期每400m 3 取成型试件一组3个。砌筑部位的砂浆强度检验,在同一砌筑段取不同部位一组试件3个。

07


砌筑质量检查 


a、砌体材料质量达到要求;
b、砂浆配合比正确,在标准条件下养护28天试件强度高于设计标号;
c、砌缝砂浆饱满;
d、砌缝宽度、错缝距离达到要求,勾缝、抹面坚固、平整;
e、砌筑方法正确;
f、砌体强度检查结果,达到设计要求。