水冷机组的基本故障与预防性保养
灯一盏
灯一盏 Lv.2
2021年01月13日 14:37:04
来自于制冷技术
只看楼主

机组的预防性保养 一、制冷压缩机 1.换油: 机组每年必须换冷冻油一次,或视实际情况或油品分析结论决定需否提前换油。 2.换油过滤器: 当油压下降了30%或机组运行半年后更换油过滤器。同时检查过滤器中是否存在金属屑,以确认机组内部的磨损状况。























机组的预防性保养


一、制冷压缩机


1.换油: 机组每年必须换冷冻油一次,或视实际情况或油品分析结论决定需否提前换油。


2.换油过滤器: 当油压下降了30%或机组运行半年后更换油过滤器。同时检查过滤器中是否存在金属屑,以确认机组内部的磨损状况。


3. 紧固滑阀: 检查并紧固滑阀的管路联结。


4.检查线圈 检查 滑阀的电磁阀线圈。


5.检查压缩机马达:

1.检查马达的绝缘度;
2.马达轴承添加润滑脂或润滑油;
3.检查马达启动器的触点;
4.检查马达启动器的接触器。



二、回油系统:


1.更换回油系统的干燥过滤器。


2.清洗油引射器的喷嘴。


3.清洗沉降弯头里的积存物。


4.检查引射回路的电磁阀动作正常。


5.检查整个回油系统的联接管路通畅。



三、蒸发器及冷凝器:


1.检查冷冻水及冷却水的水流。


2.检查冷冻水及冷却水的水流开关。


3.检查制冷剂的充注量。


4.检查蒸发器和冷凝器水室及端盖的螺丝。确认无漏水现象。



四、检查制冷剂充注量:   


1.机组停止使用后,应检查制冷剂的充注量,并作调整。


2.在压缩机及水泵停运四小时或更长时间以后,冷凝器、蒸发器的压力和温度达到平衡。此时应能从视镜看到制冷剂液位。


3.对制冷剂液位作好记录。并比照原有记录,判断机组的密封状况。



五、启动柜:


1.检查并确认空气开关过载保护设定值。


2.清洁启动柜内部积存的灰尘。


3.检查启动柜的接线并作紧固。


4.检查接触器及其触点。


5.启动柜空动作试验。



六、系统的检漏:


 1.机组制冷剂侧在工厂和调试过程中均经过了严格的检漏工序。


 2.机组运行之后应对其高压部分再以检漏仪作检查,确保所有联接的密封性。


 3.若发现存在漏点,应立即处理。一般情况紧固联接纳子或法兰螺栓即可排除漏点,但亦存在必须回收制冷剂,然后处理漏点的可能。比如焊接的接缝处的泄漏。



七、系统的加压检漏:


1.充注氮气至系统为25~50PSIG。确保压力到达系统各部位。可稍开注油阀,用检漏仪检查有否制冷剂。


2.检查每一个接头和焊缝,力求仔细认真,花尽可能多的时间。使用的检漏设备必须灵敏可靠。


3.打开蒸发器和冷凝器的顶部放气阀,确认无制冷剂检得。若发现制冷剂,则应卸下端盖,排除内漏。


4.确认系统完全密封,从充注阀将气体以适当流速放出系统,起到一定吹扫作用。




八、系统的抽取真空和干燥:


1.将高效能真空泵和水银真空计串联于系统的充注阀上。


2.打开系统所有连通阀门、抽气阀及真空计的阀门。确认所有通大气的阀门关闭。


3.启动真空泵,将系统的真空度抽至5mmHg。


4.若有条件,可以50oC的热水通入系统,加速系统内存液的蒸发,提高干燥度。


5.保持真空度8小时,若真空度回升到不超过6.3mmHg,则认为真空度试验合格。


6.若真空度的回升超过标准,必须重复进行检漏工作。


免费打赏

相关推荐

APP内打开