制冷空调基础知识
包罗万万
2021年01月12日 15:40:00
来自于制冷技术
只看楼主

收录于话题 饱和蒸气 过冷液 、 过热蒸气 术语与单位 温度单位通常用℃表示(水的冰点为0℃,沸点为100℃),在计算热量时一般使用热力学绝对温度K。 压力 表压: (kg/cm2)? MPa。 是指压力表所指示的压力,大气压力为0。 绝对压力 : (kg/cm2abs)? Mpa(abs)。



饱和蒸气


过冷液 过热蒸气


术语与单位

温度单位通常用℃表示(水的冰点为0℃,沸点为100℃),在计算热量时一般使用热力学绝对温度K。



压力

表压: (kg/cm2)? MPa。 是指压力表所指示的压力,大气压力为0。

绝对压力 : (kg/cm2abs)? Mpa(abs)。 是指将完全真空状态的压力定为0时的压力;绝对圧力=表压+大气压(0.1)。


过冷度?过热度

用冷媒的状态、压力,温度表示。



压-焓图

它是冷媒的地图,表示了冷媒的热力学性质(压力?温度?热量等)


压焓图作用: 压-焓图绘制了制冷循环冷媒的状态变化,根据该图可以计算出制冷量、冷凝热量,判断出 制冷装置的运行状态



制冷循环和压-焓图


利用P-H图作制冷循环


根据以下条件画出压焓图:

?冷媒R22

?蒸发温度 5℃

?冷凝温度 50℃

?压缩机吸入冷媒气体温度15℃(过热度10℃)

?膨胀阀入口冷媒液温度45℃(过冷度5℃)



制冷循环的变化


冷凝温度(高压)的变化

高压为何会升高?高压升高的话会出现什么问题?


a、表示标准冷凝温度下的制冷循环能效比; 能效比 q1/W1;

b、表示冷凝温度较高制冷循环; 能效比 q2/W (减少);

c 、表示低冷凝温度的制冷循环(散热良好); 能效比q3/W3(増加 );



高压升高的主要原因


蒸发温度(低压)的变化


蒸发温度的变化

(a)表示标准蒸发温度的制冷循环; 能效比是能效比 q1/W1;

(b) 表示低蒸发温度的制冷循环(吸热不好); 能效比 q2 /W2(減少);

(c)表示高蒸发温度的制冷循环(吸热好); 能效比 q3/W3(増加;



低压下降的主要原因


蒸发温度的变化


过冷度的变化

a)表示标准蒸发温度的制冷循环,过冷度为5~7℃;

?过冷度基本决定于灌入于系统内的冷媒量;

?冷媒量少(漏气,灌注不足),制冷效果下降,制冷量不足;

?冷媒多(充分灌注)高压压力高,过冷度变大,而制冷效果几乎不变;

b)冷却冷凝的出口液→过冷度增大制冷量提高,能效比也提高;


吸气状态的变化

(a)合适的吸气状态比饱和蒸气过热少许

(b)  吸气处于过热状态排气, 马达等压缩机全部过热,寿命降低。

(c)吸气处于湿气状态压缩机压缩液体 易损坏阀等。



配管压力损失的影响