运行中的PT为什么不能短路?CT为什么不能开路?
听话的便当
2021年01月11日 13:46:20
只看楼主

电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 电流互感器一次电流,是由于回路 负荷电流 所决定的,它不随二次 阻抗(负载) 回路的变化。这是与变压器工作原理的重要区别。 PT禁止短路 电压互感器( PT) 运行中为什么二次不允许短路? PT 正常运行时,由于二次负载是一些仪表和继电器的电压线圈阻抗大,基本上相当于变压器的空载状态,互感器本身通过的电流很小,它的大小决定于二次负载阻抗的大小,由于 PT 本身阻抗小,容量又不大,当互感器二次发生短路,二次电流很大,二次保险熔断影响到仪表的正确指示和保护的正常工作,当保险容量选择不当,二次发生短路保险不能熔断时,则 PT 极易被烧坏。


电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 电流互感器一次电流,是由于回路 负荷电流 所决定的,它不随二次 阻抗(负载) 回路的变化。这是与变压器工作原理的重要区别。

PT禁止短路

电压互感器( PT) 运行中为什么二次不允许短路?

PT 正常运行时,由于二次负载是一些仪表和继电器的电压线圈阻抗大,基本上相当于变压器的空载状态,互感器本身通过的电流很小,它的大小决定于二次负载阻抗的大小,由于 PT 本身阻抗小,容量又不大,当互感器二次发生短路,二次电流很大,二次保险熔断影响到仪表的正确指示和保护的正常工作,当保险容量选择不当,二次发生短路保险不能熔断时,则 PT 极易被烧坏。

CT禁止开路


CT 运行中二次为什么不允许开路?  

CT 经常用于大电流条件下,同时由于 CT 二次回路所串联的仪表和继电装置等电流线圈阻抗很小,基本上呈短路状态,所以 CT 正常运行时,二次电压很低,如果 CT 二次回路断线则 CT 铁芯严重饱和磁通密度高达 1500 高斯以上,由于二次线圈的匝数比一次线圈的匝数多很多倍,于是在二次线圈的两端感应出比原来大很多倍的高电压,这种高电压对二次回路中所有的电气设备以及工作人员的安全将造成很大危险,同时由于 CT 二次线圈开路后将使铁芯磁通饱和造成过热而有可能烧毁,再者铁芯中产生剩磁会增大互感器误差,所以 CT 二次不准开路。

免费打赏

相关推荐

APP内打开